merhaba projemde zemin katta (D52-D50-D48-D46) döşemelerinde zımbalama güvenliği sağlanmıyor hatası alıyorum yazılanları uyguladım ama düzelmedi çözümü ne olabilir yardımlarınız için teşekkür ederim.
saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (4).png
    Ekran Görüntüsü (4).png
    554.6 KB · Görüntüleme: 38
Merhaba,

Projeyi incelediğimizde P40 ve P41 perdelerinin uçlarının doğrudan döşemeye bağlandığı görülmektedir. Bu bölgelerde döşeme üzerinden aktarılan etkiler nedeniyle zımbalama gerilmeleri sınır değerleri aşmaktadır. Bu durumda zımbalama hatası alınması beklenen bir durumdur.

Ayrıca perde boşluğunun başlık bölgesine çok yakın bırakılması veya perdenin bu kadar kısa tanımlanması tasarım açısından uygun değildir. Boşluk açılması gerekiyorsa, boşluğun perde boşluğu komutu ile ve mümkün olduğunca perdenin başlık bölgesinde değil, orta bölgesinde tanımlanması önerilir.

Perde uçlarında kiriş tanımlanması, yük aktarımını kiriş üzerinden sağlayacağı için zımbalama kontrolünün oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle perde uçlarını bağlayacak şekilde kiriş tanımlanması çözüm olarak değerlendirilebilir.

1781520418168.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla.
 