* Kolonun x yönünde bağlı olması istenir elbet. Perde ile tutulu, perde içinde kalan katta analiz sonuçlarını doğru irdeleyerek (tüm katlarda olmamak kaydıyla) kabul edilebilir. Döşeme kenarı yaptığınız yerlerde kirişle üst üste çakıştırmayın ve hata almayın. Onun yerine kot farkı verebilmek adına döşeme kenarını 1 cm içeriden verebilirsiniz.
* Evet, burada d36 döşeme bağlantısı doğru olmamış. Belki de bu bölgede mantıklı olan k67 kirişine kot vermemek ve kiriş yüksekliğini 70 cm gibi bir değer vererek bir döşemeyi üstten diğer döşemeyi alttan (düşük döşeme mantığında) bağlamaktır.
* Perdede dilatasyondan neyi kastettiğinizi anlayamadım. Burada herhangi bir yede bir dilatasyon ihtiyacı görünmüyor. Kotun yüksek veya düşük olmasının da dilatasyonla ilgisi olmaz.
* analiz ayarlarında "fiber model kullanarak kapasite kontrolü yap" işaretli olsun.
* Ayrıca s6 ve s12 kolonlarını 30/70 yerine 40/60 yapmak kolon kiriş kesme güvenliği açısından daha faydalı bir seçim olacaktır.
* Tabi geometri kontrolü ve orada oluşan uyarıları dikkate almanın diğer önemli tavsiyelerimden bir olsun.
* projenin her yönünü incelemedim. Sadece sorularınız doğrultusunda cevap yazıyor ve onlara bakarken gözüme çarpanları söylüyorum. Bu çerçevede konut yapısı olan yapıda hareketli yükleri 350 kg almışsınız. Eğer döşeme üstü duvarlar nedeni ile aldıysanız çizgisel yüke ne gerek var. Yok öyle değilse yükünü gereksiz fazla. Kirişlerde de genel olarak 19 cm tuğla yükü kullanmışsınız. Doğru mu bilmiyorum. Bunlar sizin karalarınız. Ama tabi her ilave yükünüz yapınızı olumsuz etkileyecektir.
Not: Mesajınızı yeni gördüğüm için ancak yazdım. Umarım faydası olur. Kolay gelsin.