Demir metrajı nasıl azaltılır?

Arya group

Etkin Üye
kolay gelsin bir proje de demir metrajını nasıl aşağı çekebilirim ? yaklaşık 5 ton fazlam var
 

Ekli dosyalar

  • demir azaltma.cde
    3.9 MB · Görüntüleme: 158
kolay gelsin bir proje de demir metrajını nasıl aşağı çekebilirim ? yaklaşık 5 ton fazlam var
Modelleme konusunda önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz, (4. katta perdeler üst üste gelmiş)
--1. bodrum katta p20 perdesi temel altına inmiş kotu düzeltilmeli,
--radye temelde asansör döşemesi kotu üstte kalmış yanlarındaki perdelerin kotuna indirin,
--1. bodrum kat p04 ve p06 perdeleri radye döşemenin dışına çıkmasın,
--kirişlerde kapasitesini aşanlar var fiber modeli kullanarak hesaplayı işaretleyin,
--3. katta duvar yüklerini kaldırıp döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz.
 
Modelleme konusunda önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz, (4. katta perdeler üst üste gelmiş)
--1. bodrum katta p20 perdesi temel altına inmiş kotu düzeltilmeli,
--radye temelde asansör döşemesi kotu üstte kalmış yanlarındaki perdelerin kotuna indirin,
--1. bodrum kat p04 ve p06 perdeleri radye döşemenin dışına çıkmasın,
--kirişlerde kapasitesini aşanlar var fiber modeli kullanarak hesaplayı işaretleyin,
--3. katta duvar yüklerini kaldırıp döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz.
BU DEDİKLERİNİZİ UYGULADIM AMA BUNLARIN METRAJA ETKİSİ NASIL OLACAK
 
demir metrajını nasıl aşağı çekebilirim ? yaklaşık 5 ton fazlam var.

1-Metrajı azaltmanın yolu, kiriş, kolon ve perdelerde uç kuvvetlerini azaltmaktan geçer. İlk sorunuz/amacınız bu olmalıdır
2-Taşıyıcı sistemi olabildiğince simetrik ve dengeli seçin ve rijitlik merkezi ile ağırlık merkezini çakıştırın. yükleri en kısa yoldan zemine aktaracak şekilde düzenleyin.
3-Yapıyı hafifletin (Örneğin Tuğla yerine Bims, gaz beton kullanmak, kapı - pencereleri modelleyerek boşlukları düşmek gibi)
4-kolon düşey yüklerini dengeli ve yakın çıkartacak sistem seçin.
5-Yapı ortasında çekirdek perde kullanın
6-dış kenarlarda perde kullanın
7-taşıyıcı sistem oluşturma konusunda mimar ile yakın çalışın.
8-göreli kat ötelemelerini sınır değerlerin altında tutmaya çalışın.
9-Çerçeve sistemde X ve Y yönlerinde süreklik sağlamaya çalışın. Konsol olan bölgede kirişlerin kaldırılması gibi modelleme yapmayın
1672736635235.png
10-R katsayısını yüksek seçebileceğiniz taşıyıcı sistem tiplerini tercih etmeye çalışın.
11-Tercih edilen sisteme göre, taşıyıcı sistem katsayısını 4/5R ile azaltma zorunluğunun olmaması için 4.5.4.5. a ve b maddesi koşullarını sağlayın.
12-Taşıyıcı sisteme ve zemin sınıfına uygun temel tipini seçin.
13-Döşeme tipi olarak yönetmelik şartları açısından zorlayan nervür döşemeler yerine plak döşeme tercih etmeye çalışın.
14-Zımbalama sorunları için kesit büyültmek yerine zımbalama donatısı kullanmak daha ekonomik olabilir.
15-Bodrumlu yapılarda "iki yükleme durumlu hesap yöntemi (4.8.5.1, 4.8.5.2, 4.8.5.3) opsiyonunu seçin
1672735629412.png
16-Radye temelde betonarme hesap akslarının geçtiği konuma dikkat edin. Perde altından geçirmeniz ana donatıyı çok arttırabilir. Bunun yerine açıklıktan geçirilerek, ana donatı azaltılabilir gereken yerlerde ilave donatı kullanılarak betonarme tasarımı yapılabilir.
17-Nervür ve kaset döşemelerde tipik diş sayılarını kontrol edin
18-Minimum pursantajla çalışan , kapasite oranı 1'in çok altında olan elemanların kesitleri azaltılabilir
19-Mümkün olduğunca saplama kiriş kullanımını azaltın
20-Yapıda gerekli ise dilatasyon yapın ve dilatasyon yerlerini doğru belirleyin.
21-Yapının oturduğu zemin kötü ise önce zemini iyileştirin.
 
1-Metrajı azaltmanın yolu, kiriş, kolon ve perdelerde uç kuvvetlerini azaltmaktan geçer. İlk sorunuz/amacınız bu olmalıdır
2-Taşıyıcı sistemi olabildiğince simetrik ve dengeli seçin ve rijitlik merkezi ile ağırlık merkezini çakıştırın. yükleri en kısa yoldan zemine aktaracak şekilde düzenleyin.
3-Yapıyı hafifletin (Örneğin Tuğla yerine Bims, gaz beton kullanmak, kapı - pencereleri modelleyerek boşlukları düşmek gibi)
4-kolon düşey yüklerini dengeli ve yakın çıkartacak sistem seçin.
5-Yapı ortasında çekirdek perde kullanın
6-dış kenarlarda perde kullanın
7-taşıyıcı sistem oluşturma konusunda mimar ile yakın çalışın.
8-göreli kat ötelemelerini sınır değerlerin altında tutmaya çalışın.
9-Çerçeve sistemde X ve Y yönlerinde süreklik sağlamaya çalışın. Konsol olan bölgede kirişlerin kaldırılması gibi modelleme yapmayın
Ekli dosyayı görüntüle 30386
10-R katsayısını yüksek seçebileceğiniz taşıyıcı sistem tiplerini tercih etmeye çalışın.
11-Tercih edilen sisteme göre, taşıyıcı sistem katsayısını 4/5R ile azaltma zorunluğunun olmaması için 4.5.4.5. a ve b maddesi koşullarını sağlayın.
12-Taşıyıcı sisteme ve zemin sınıfına uygun temel tipini seçin.
13-Döşeme tipi olarak yönetmelik şartları açısından zorlayan nervür döşemeler yerine plak döşeme tercih etmeye çalışın.
14-Zımbalama sorunları için kesit büyültmek yerine zımbalama donatısı kullanmak daha ekonomik olabilir.
15-Bodrumlu yapılarda "iki yükleme durumlu hesap yöntemi (4.8.5.1, 4.8.5.2, 4.8.5.3) opsiyonunu seçin
Ekli dosyayı görüntüle 30385
16-Radye temelde betonarme hesap akslarının geçtiği konuma dikkat edin. Perde altından geçirmeniz ana donatıyı çok arttırabilir. Bunun yerine açıklıktan geçirilerek, ana donatı azaltılabilir gereken yerlerde ilave donatı kullanılarak betonarme tasarımı yapılabilir.
17-Nervür ve kaset döşemelerde tipik diş sayılarını kontrol edin
18-Minimum pursantajla çalışan , kapasite oranı 1'in çok altında olan elemanların kesitleri azaltılabilir
19-Mümkün olduğunca saplama kiriş kullanımını azaltın
20-Yapıda gerekli ise dilatasyon yapın ve dilatasyon yerlerini doğru belirleyin.
21-Yapının oturduğu zemin kötü ise önce zemini iyileştirin.
Merhaba. Kapasite oranları ile ilgili sorum olacaktı.
Son çalıştığım 15 katlı yapıda Perde kapasite oranları 0,75 e yakın çıkıyor bazı katlarda idare bunun düşürmemi istedi. Tabi herhangi bir sebebe dayanmadan. Sizin fikriniz nedir. Güven açısından belirlediğimiz bir oran var mı?
 
Son çalıştığım 15 katlı yapıda Perde kapasite oranları 0,75 e yakın çıkıyor bazı katlarda idare bunun düşürmemi istedi. Tabi herhangi bir sebebe dayanmadan. Sizin fikriniz nedir. Güven açısından belirlediğimiz bir oran var mı?
benim yorumun 0,75 iyi. 1.00 altında olması yeterli.
bu da benim sorum: ide den başka programlarla gelen hesaplarda da aynı sorgulamayı yapıyorlar mı?
 
Geri
Üst