Merhabalar, 2 katlı asmolen döşeme - tonoz çatılı - yapıda perde yoğun sistem ve kolon yoğun 2 sistemde de çözmeme rağmen devrilme momenti noktasında problem yaşıyorum. Perdeli sistemde subasman yüksekliğini 50 cm den 170 cm çektiğimde devrilmeyi karşılamıyor. Kolonlu sistemde ise subasman perdelerini grup perdesi olarak tanımlayarak hatalı bir tanımlama yapmışım. O halde iken 0.8 devrilme kurtarıyorken tanımlamayı kaldırdığımda değer 0.20 lere düşüyor. Ayrıca kolonlu sistemde zemin katta rijitlik merkezi ile kütle merkezi arası mesafe oldukça fazla görünüyor (1.6 mt). Bu değerler perdedeki yaptığım değişiklik içinde geçerli. Bu problemi nasıl çözebilirim, yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
bu tip yapıların yapılmasını önlemek amacıyla zorlaştırma yapılmıştır. yönetmeliğe uyma amacıyla karma A24 sistemi seçmekte bir kusurunuz yoktur. ancak ne yaparsanız yapın %90 ı perde olsa da perde devrilme momenti sağlanmayacaktır. yönetmelik 4.3.4.3 te deprem tasarım sınıfı

3 veya 4 olan binalar için A 31 sınırlı taşıyıcı sisteme izin vermektedir. deprem tasarım sınıfınız 2 olduğundan plak döşeme A 15 taşıyıcı sistemle çö-
züm yapmanız en doğru yol olacaktır.
 