Doğal titreşim periyodu (Tp) hakkında

ismail2982

Yeni Üye
Yönetmeliğin 3.3.1.1 maddesinde belirtilen Tp,tüm ve Tp,üst değerlerini bulamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • Hn hesaplanması için_Tp.PNG
    Hn hesaplanması için_Tp.PNG
    89.6 KB · Görüntüleme: 1,843
Merhaba;

Mevcut sürümde bu kontrol kullanıcı denetimindedir. Bu nedenle raporlarda görememektesiniz.
Yapmanız gereken işlem ise şu şekildedir:

1- Rijit bodrum katınız mevcut ise kat genel ayarlarından rijit bodrum işaretini kaldırınız. Analiz ediniz. Yapının hakim periyodunu program hesaplayacaktır. Perspektif ekran veya dinamik analiz raporundan elde ediniz.
2- Kat genel ayarlarından rijit kat işaretlerini tekrar koyunuz. Analiz ediniz. Perspektif ekran veya dinamik analiz raporundan Modal E1-E4 dahil üst bölüm analizine ait modlardır. Buradan da Tp, üst' ü elde edebilirsiniz.

Yönetmelikte de belirttiği gibi en az 3 kenarından perde mevcut olması durumunda yapıda özel bir durum olmadığı sürece bu kontrol sonucu 1.1 ' den küçük olacaktır. Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayarak rapora ekleme yapabilirsiniz.

Bu kontrol iş listemizde olup gereken çalışma yapılacaktır.


İyi Çalışmalar.
 