V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

dolgu duvar rijitliğinin tanımlanması

Süleyman UYU

Yeni Üye
merhabalar,
İdeCAD programı "analiz ayarları" - " TBDY2018 seçenekleri" menüsünde (fotoğraftaki seçenekler)
((1)) dolgu duvarların taşıyıcı sisteme bağımlı/bağımsız olması seçenekleri yardımıyla dolgu duvar rijitliğini tam olarak dahil edebilir miyim? bildiğim kadarıyla dahil edilemiyor ancak benim asıl araştırdığım husus;
((2)) mevcut bina analizinde dolgu duvar rijitliklerinin yapı davranışı ve deprem performans analizi sonucu üzerindeki etkisinin nasıl olduğu ve
((3)) eğer dolgu duvar rijitliği tam olarak tanımlanabiliyorsa bunun nasıl yapıldığı

sorularıma ayrı ayrı cevap verebilirseniz çok memnun olacağım. şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot 2026-11-19 121737.png
    Screenshot 2026-11-19 121737.png
    7.2 KB · Görüntüleme: 12
Merhaba,

Analiz Ayarları/TBDY 2018 Seçenekleri bölümünde bulunan dolgu duvarların taşıyıcı sisteme bağlı veya bağımsız olması seçeneği, TBDY 2018 Madde 4.9.1.3 kapsamında göreli kat ötelemesi sınırlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu seçenek dolgu duvarların rijitliğini analiz modeline dahil etmez.
Dolgu duvarların taşıyıcı sisteme bağlı veya bağımsız olması seçeneği yalnızca ilgili göreli kat ötelemesi kontrollerinde dikkate alınır.

Konuyla ilgili aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Dolgu duvarlar yapı rijitliğine katkı sağlamakla birlikte deprem etkisi altında gevrek davranış gösterirler. Dolgu duvarların hasar görmesiyle rijitlik katkıları değişebileceğinden, yapı davranışı ve deprem performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için uygun malzeme ve eleman modelleriyle analiz yapılması gerekir.

ideCAD'de standart analiz kapsamında dolgu duvar rijitliği doğrudan tanımlanmamaktadır.


İyi çalışmalar.
 
statik hesap programlarında dolgu duvarların yanal rijitliğini yapıya yansıtabilmek amacıyla çelik çaprazlar tanımlanması konusu üzerine makaleler mevcut. İdecad programında da buna benzer bir alternatif yöntem uygulanabilir mi?
 
Geri
Üst