temeldeki donatı alanı hatasını ve zımbalama hatasını bir türlü gideremiyorum .temellerimde sürekli donatı alanı hatası veriyor v10 da .v11 in deneme sürümünde denediğim zaman hata giderilioyr bunun sebebi nedir acaba ?Bir de zımbalamamda temeli genişletmeden nasıl zımbalama hatasını giderebilirim.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
@Rıdvan TURAN @Ünver ÖZCAN @Yasin TEZEL @Levent Özpak
Projenizi kendimce kontrol ettim. İlk yapmanız gereken şey hatalarınızı raporlar->yapı özet raporundan kontrol etmektir. Yapı özet raporunda hataların üzerine tıkladığınızda sizi idecad anasayfasına yönlendirip ilgili hata için çözüm önerileri sunuyor. Bu şekilde bir çok hatayı kendinzi giderebilirsiniz.
Yapı özet raporunu açtığınızda bir çok elemanda kapasite oranı hatasını almış olduğunuzu göreceksiniz. Bunun nedeni fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü seçeneğini seçmemiş olmanız. Ayarlar-Genel Ayarlar bölümüne girip "Fiber beton modelini kullanarak kapasite kontrolü" tikini aktifleştirin. Aynı tiki ANALİZ VE TASARIM->BETONARME bölümüne girip kiriş parametreleri, kolon paramaetreleri ve perde parametreleri bölümlerine de girip aktifleştirin. Bu hem kapasite oranlarını düzeltecek hem de temelde ki donatı alanı hatasını giderecek. Bu şekilde temeldeki donatı alanı hatasını gideremezseniz ANALİZ VE TASARIM->RADYE->İLAVE DONATILAR sekmesine girin hata veren ilavenizin donatı aralığını 9'a düşürün. Temeldeki hatayı gidermiş olacaksınız.
Zımbalama içinse en iyi çözüm ampatman yapmaktır. Eğerki ampatman yapamıyorsanız ya temel kalınlığını lokal olarak zımbalama hatası aldığınız elemanların altına yeni bir döşeme tanımlayarak artırın. Yada zımbalama hatası aldığınız elemanların boyutlarını artırın. Modellemenize baktım zaten zımbalama donatısı kullanmışsınız.
ayrıca bodrum katınızda kütle merkezi ile rijitlik merkezi arasındaki eksantrisite çok fazla buda yapının çok fazla burulmaya maruz kalmasına sebep veriyor. Bu yüzden bodrum katında bodrum perdelerinin karşı taraflarına perde tanımlayıp eksantrisiteyi azaltın.
sonlu eleman genişlikleriniz bazı elemanlarda örneğin radyede 40 cm. Sonlu eleman genişliğini 25 cm'e düşürmeniz iyi olacak.
Analiz Tasarım->Sonlu eleman genişliklerini değiştir bölümüne girip global ağ genişliğini 0.25 m yapıp tamam diyip tekrar analiz yaptırın. Bu daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.
Son olarak ANALİZ AYARLARI->YÜK-GÜVENLİK sekmesine girip "TS498 hareketli yük azaltma maddesini uygula" tikini işaretleyin.