V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

donatı metrajı

Kübra.8

Yeni Üye
Bu projede metrekareye göre ciddi bir donatı kullanımı mevcut. Bunu azaltmak için ne gibi değişiklikler yapabilirim? Taşıyıcı sistemi nasıl değiştirebilirim? Temel yüksekliğini azaltmak için ne yapabilirim?
 

Ekli dosyalar

Projenizde rijit kat yok. Kat genel ayarlarında 1.bodrum için rijit kat opsiyonunu kaldırınız.
Üst katın temeli yapıdan ayrılmış, Alt kat perdelerine bağlamak daha uygun olur.
Üst kat temel sınırını alt kat perdelerinin orta aksına taşırsanız bağlantı sağlayabilirsiniz.
Üst yapı etkileşimli çözüm yapmanız uygun olur.
Temel kalınlığı 40-50cm civarına çekilebilir. Modeli düzelterek opsimizasyon yapabilirsiniz.
 