Donatı sabitlendiğinde hata vermesi

projemde analiz sonrası döşeme donatılarını sabitlediğimde hata alıyorum donatı çapını büyütmek ve aralığı azaltmak buna çözüm olmuyor. amacım kirişsiz çıkmalarda firketeleri 12lik yapmak fakat hata alıyorum sebebi nedir? aşağıya eklediğim görsellerde ilki analiz sonucu kurtaran donatı çapları. ikincisi donatıları kilitleyip tekrar analiz yaptıktan sonra çıkan sonuç. üçüncüsü çapı arttırmama rağmen hala aldığım hatalar. donatıların sabitlenmesini kaldırdığımda ilk görseldeki gibi hatasız çözülüyor proje.1.png2.png3.png
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Sorun donatı sabitleme ile alakalı 8φ20 olarak analiz yapıldığında donatı sabitlenince yine aynı hatayı veriyor. Donatı sabitleme kaldırılınca hata kalkıyor ortadan
 
Örneğin D10 ve D12 döşemelerine bakarsak D12 döşemesinin düzenlediğiniz donatısı. D10 döşemesinin sağ üst ilavesi oluyor.
Donatıyı manuel değiştirdiğinizde bu donatıları tutarlı bir şekilde düzenlemelisiniz.

1760963349047.png

1760963446172.png

Bu iki donatıyı aynı olacak şekilde kilitlerseniz as(-) hatası verilmemektedir.
Bu iki donatıda üst planda görüldüğü gibi aslında aynı (işaretlediğim) donatıya ait bir bilgidir.
1760963560946.png
 
Örneğin D10 ve D12 döşemelerine bakarsak D12 döşemesinin düzenlediğiniz donatısı. D10 döşemesinin sağ üst ilavesi oluyor.
Donatıyı manuel değiştirdiğinizde bu donatıları tutarlı bir şekilde düzenlemelisiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 55822

Ekli dosyayı görüntüle 55823

Bu iki donatıyı aynı olacak şekilde kilitlerseniz as(-) hatası verilmemektedir.
Bu iki donatıda üst planda görüldüğü gibi aslında aynı (işaretlediğim) donatıya ait bir bilgidir.
Ekli dosyayı görüntüle 55824
Çok teşekkürler iyi çalışmalar.
 