Donatı yoğunluğu hakkında

recepkarac

Yeni Üye
Herkese merhabalar,
Yüklediğim projede metrekare başına yaklaşık 80 kg donatı yoğunluğu elde ediyorum. Ancak müteahhit firma, projeyi daha önce çalıştığı başka bir inşaat mühendisine yönlendiriyor. Farklı bir paket program kullanan meslektaşım, kendi çözümünde aynı proje için toplamda yaklaşık 140 ton daha az donatı metrajı elde ettiğini belirtiyor.
Acaba modelleme, analiz ayarları veya betonarme tasarım parametrelerinde gözden kaçırdığım bir husus ya da yaptığım bir hata olabilir mi? Farklı paket programlar arasında bu kadar büyük bir donatı metrajı farkının ortaya çıkması teknik olarak mümkün müdür? Ayrıca not olarak; Projenin dilatasyonsuz olarak çözülmesi, ilgili belediye tarafından zorunlu tutulmaktadır. Dolayısıyla yapıyı dilatasyonla ayırma konusunda herhangi bir değişiklik yapma imkânım bulunmamaktadır.
 

Ekli dosyalar

hocam bodrum kat merdivenleriniz hatalı ve bütün merdivenlerin kalınlıkarı 10 cm bu yüzden bence kolon ve perdeleriz kalınları farklı cıkmış olablir sistem ve radye temel 23 cm araya kadar oluyor . ve kapı ve pence boşluklarını acmamışsınız binanın ağırlığını arttırmışsınız.
 
Herkese merhabalar,
Yüklediğim projede metrekare başına yaklaşık 80 kg donatı yoğunluğu elde ediyorum. Ancak müteahhit firma, projeyi daha önce çalıştığı başka bir inşaat mühendisine yönlendiriyor. Farklı bir paket program kullanan meslektaşım, kendi çözümünde aynı proje için toplamda yaklaşık 140 ton daha az donatı metrajı elde ettiğini belirtiyor.
Acaba modelleme, analiz ayarları veya betonarme tasarım parametrelerinde gözden kaçırdığım bir husus ya da yaptığım bir hata olabilir mi? Farklı paket programlar arasında bu kadar büyük bir donatı metrajı farkının ortaya çıkması teknik olarak mümkün müdür? Ayrıca not olarak; Projenin dilatasyonsuz olarak çözülmesi, ilgili belediye tarafından zorunlu tutulmaktadır. Dolayısıyla yapıyı dilatasyonla ayırma konusunda herhangi bir değişiklik yapma imkânım bulunmamaktadır.
Merhaba;

projenizde mevcut haliyle 328ton donatı gözüküyor, bunun 140 düşmesi biraz abartı bir durum gibi gözüküyor. Diğer yazılımlar İdeStatik gibi toplu metraj listesi vermediği için genelde verdikleri metraj listesi eksik oluyor. kontrol etmekte fayda var derim. Tabi iki modelin aynı olup olmadığını ayrıca değerlendirmek gerek. Yükler, pas payları, pursantajlar vs. vs.

Sizin projenize gelince:
  • İki blok temelden itibaren dilatasyonlu olduğu için kesinlikle ayrı data da çözmelisiniz.
  • kaset yerleşimleriniz düzenlenmesi gerekir bu hali uygun değil, bir katta örnek düzenleme yaptım.
  • donatı seçimlerinizde ve parametrelerinizde bazı ayarlamalar yaptım.
mevcut data ile 328ton olan metrajınız 268ton 'a düştü. Bazı hata mesajları var bunları giderirseniz sorunsuz çözüm olacaktır.

Saygılarımla.
 