Daha önce Y yönünde olan P1 P4 P5 P6 perdeleri X yönüne çevirdiğimde perdelerde kesme güvenliği hatası verdi. Aynı zamanda bu perdelere bağlı kirişlerde donatı yetersizliği hatası veriyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
Daha önce Y yönünde olan P1 P4 P5 P6 perdeleri X yönüne çevirdiğimde perdelerde kesme güvenliği hatası verdi. Aynı zamanda bu perdelere bağlı kirişlerde donatı yetersizliği hatası veriyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
Modelle önerilerim;
--su basman perdelerini, üst kot vererek 2. bodrum kattan modellemişsiniz, üst kotu kaldırınız,
--1. bodrum kata su basman perdeleri giriniz,
--su basman perdeleri üzerindeki kirişleri kaldırınız,
--su basman perdeleri üzerine yatay toprak yüklerini giriniz,
--2. bodrum katta aşağı inen döşemeyi merdiven plağı olarak modelleyiniz.