V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

DONATI YOĞUNLUĞU

MERHABALAR PROJEMDE BİR DURUM İLE KARŞI KARŞIYAYIM.S03 VE S04 POLİGON KOLONLARI BODRUM KATTA YOĞUN BİR DONATI VERİYOR. BOYUNA DONATISI 60 TANE 16 'LIK. ZEMİN KATA GEÇİNCE 26 TANE 16'LIĞA DÜŞÜYOR BİRDEN. KOLON YERLEŞİMİ MİMARİYE GÖRE BU ŞEKİLDE TUTULMAK İSTENİYOR. BU YOĞUNLUĞU NASIL AZALTABİLİRİM.YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.
 

Ekli dosyalar

poligon kolon yerine perde tanımlamak sorunu çözebilir.
donatıların yoğun çıkmasının sebebi eğilme momentinin bodrum üzerinde sıçrama yapmasından kaynaklı.

Ekran görüntüsü 2026-05-18 174224.pngEkran görüntüsü 2026-05-18 174048.png
 
Geri
Üst