Drift Değeri Hesabı

Merhaba tasarımını yaptığım yapının drift değerini kontrol etmek istiyorum. Deformasyonlardan betonarme tasarım zarfını seçip Ux ve Uy bileşenlerinden mi çıkarmalıyım ? Yoksa Ex ve Ey yüklemesinden mi Ux, Uy bakmalıyım ? Kirişsiz döşemeli bir sistem yarı rijit analiz yapıyorum. Ben diyaframın x ve y yönündeki maks deplasmanına bakmak istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Merhaba,

Yapının X ve Y doğrultularındaki yerdeğiştirmelerini 3B Analiz Modeli penceresinde Ex ve Ey deprem yüklemelerini seçerek Ux ve Uy bileşenlerinden inceleyebilirsiniz.

3B analiz ekranında görüntülenen deplasman değerleri ham analiz sonuçlarıdır. Göreli Kat Ötelemesi raporundaki değerler ise dinamik analiz büyütme katsayıları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Göreli kat ötelemesi kontrollerini Deprem Yönetmeliği Raporu / Göreli Kat Ötelemesi bölümünden inceleyebilirsiniz.


İyi çalışmalar.
 
Bu kontrolleri deprem derzi hesapları için soruyorsanız 11 versiyonunda otomatik olarak deprem derzi hesapları yapılmaktadır.
11 versiyon kullanıcı değilseniz demo üzerinden raporları inceleyebilirsiniz.
yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Yapının x ve y yönündeki ötelenmelerine bakıp bina yüksekliğine oranını kontrol etmek için sormuştum. Başka forumlarda betonarme tasarım zarfına bakılmalı şeklinde yazılmış. Farkı nedir ?
 
Betonarme Tasarım Zarfı seçildiğinde tüm yükleme kombinasyonlarına ait deformasyon sonuçları gösterilmektedir.
1795611507812.png

Ancak bu değerler göreli kat ötelemesi kontrolünde kullanılmamaktadır.


Saygılarımla..
 
Geri
Üst