Merhabalar.. Ekte göndermiş olduğum data da duvar aşıklarında sehim kontrolünü sağlamıyor.. kesit olarak da makul seviyelerde olmama rağmen sehim sorununu aşamadım.. ln/240 kontrolü opsiyonelmidir? o kısıma müdahele ediliyor mu? veya oran paydası değişkenmidir duvar aşığı olması sebebi ile.. vermiş olduğunuz bilgiler ve öneriler için teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

Merhabalar.. Ekte göndermiş olduğum data da duvar aşıklarında sehim kontrolünü sağlamıyor.. kesit olarak da makul seviyelerde olmama rağmen sehim sorununu aşamadım.. ln/240 kontrolü opsiyonelmidir? o kısıma müdahele ediliyor mu? veya oran paydası değişkenmidir duvar aşığı olması sebebi ile.. vermiş olduğunuz bilgiler ve öneriler için teşekkürler..

L/240 durumu çelik kiriş veya çatı bağlantısı olarak yönetmeliklere uygun olarak değiştirilebilir. Bu değişim, çythye 2016 Bölüm 15.2 'ye göre yapılabilir.

1734677307315.png
Gergi kullanarak sehim sorununuzu aşabilirsiniz. v11 itibariyle gergilerin sehim üzerindeki katkısı gözönüne alınmaktadır.

1734677528484.png

Bu tip cephe aşıkları (kuşak) genellikle zayıf eksenlerinde eğilme etkisine maruz kaldıklarından kesitin yeterli olması ancak sehimin yetersiz olması çok sık rastlanan bir durumdur.

Saygılarımla...
 