MERHABA ARKADAŞLAR KOLONLARDA EKSENEL KAPASİTE SORUNU YAŞIYORUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--betonu c30 yapınız,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--kırmızı işaretli birleşimler uygun değil,
--döşemelerde boşluk bırakacaksanız nervürleri kesmesin,
--kolonları büyütünüz, gerekirse perde ilave edebilirsiniz,
r ve d değerleriniz büyük, forumda afad yazısı var inceleyiniz,
kaset döşemeyi, asmolen gibi çözebilirsiniz,
v11.29 kullanınız, geçemiyorsanız demo v11.29 ile kontrol edip hatalarınızı düzeltiniz.

1795687928732.png
 
Ünver beyin söylediklerine ek olarak:
* kirişlerde fiber model kullanarak analiz yaptırın.
* sanırım b2, b1 ve z katta s1 olarak görünen yeşille işaretlediğim "kolon kalmış"
* madem kaset (düz tavan) yapıyorsunuz mavi ile işaretli yerlere kiriş atarak çerçeveyi tamamlayın.
* yine yeşille işaretli yerde kolonu azıcık kaydırarak kirişi dik yapabilirsiniz.
* perdelerin sisteme katkısı pek yok gibi. geniş kirişleri perde uçlarına değdirmeye gayret etmektense dış kirişleri sarkıtıp perdelere daha iyi basmasını engelleyen bir durum yok gibi görünüyor.
* perdeler duvar hizasına bile uzamamış, hiç olmazsa 5'er cm uzatılıp duvar hizasına getirilebilir. ünver beyin yazdığı gibi bu şekilde bir bağlantı önermemekle birlikte "neden" diye düşündüm. (bkz küçük resim resim)
* resme bakıldığında düzgün bir taşıyıcı sistem gibi görünüyor ama üç boyutlu düşününce bütün "kirişcikler" 30 cm lik