EKSENEL KUVVET SINIRI ÜZERİNDE OLAN KİRİŞLER/PMM ORANI KULLANILARAK TASARLANMASI

Bazı kirişlerimde eksenel kuvvetin aşıldığını belirten ancak bu şekilde bir kontrol yapan tablo mevcut hocam anlayamadım. Donatınında katıldığı bir eksenel kuvvet hesabı mı oluyor ?
 
TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10Acfck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.
Yardım sayfasını inceleyiniz. 11 versiyonunda Eksenel kuvvet sorunu olan kirişler kolon gibi tasarlanarak raporlanabilir.