Ekteki Konsol kiriş çıkması doğru mu?

gençmüh

Etkin Üye
Merhaba
Önerilerim:
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırın döşeme yüklerini azaltın,
--Analiz ayarları-yük güvenlik,TS500-TS498 tiklerini işaretleyin,
--Ekteki gibi kolondan konsol çıkmayın, kolonları üzerine T gibi kiriş koymayın,
--Kirişten konsol çıkmayın,
--nervür yaptığınız konsol döşemeler plak olabilir,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--Zemin gerilmesi kurtarmıyor.
--Verdiğiniz değerin zemin hesap taşıma gücü (qt) değeri olup olmadığını kontrol edin,

Ünver ÖZCAN
konsol kolondan.png

Ünver bey merhaba parselizasyondan ve mimari tasarımdan dolayı SBP7 perdesinden k156 gibi konsol çıkmak durumunda kalırsak ne tavsiye edersiniz ?
 
k156-k157 silip, tek kiriş olarak, eğri kiriş nokta sayısını 1 verip, eğrisel kiriş olarak girebilirsiniz.
yok onu öyle yapacağım zaten bunu ilk başta size sormak için hızlı hızlı öyle yapmıştım. Ama öyle yapsam bile k156 eğri kirişi perdeden çıktığında bir ucu yine tek konsol olmayacak mı ? Onun için nasıl bir önlem alabiliriz diye sormak istemiştim.
 
yok onu öyle yapacağım zaten bunu ilk başta size sormak için hızlı hızlı öyle yapmıştım. Ama öyle yapsam bile k156 eğri kirişi perdeden çıktığında bir ucu yine tek konsol olmayacak mı ? Onun için nasıl bir önlem alabiliriz diye sormak istemiştim.
herhangi bir önlem almanıza gerek yok.
tek kiriş olarak modellendiğinde konsol değil, bir ucu perdeye ankastre mesnetli, diğer ucu konsola basit oturan kiriş olarak modelleniyor.
 
Burada rijit olan K158 kirişi muhtemelen yükün çoğunu alacaktır. Moment diyagramlarına bakmak lazım, K156 kirişinde la+lb niz yani kentlenme boyunuz tutuyorsa sıkıntı olmaz
 
bu projede perde yerine kolon koysak fazla bir değişiklik olmaz, mantık aynı.
ama her projeye kural gibi uygulamak doğru olmaz.
proje yaparken çerçeve oluşturmak esas olmalı.
Tamamdır Ünver Bey çok teşekkürler.
Bir de konu dışı arkadaşlarla tartıştık az önce bizim bölgede jeotermal ısıtma sisteminden dolayı 4 5 katlı binalar genelde bodrumsuz yapılıyor, şimdide çok gündemde her yerde 1/6 sı kadar toprağa gömelmeli diyenler var. Biz ampatmanlı radye temel yapıyoruz (zemin duruma göre değişir ama çok kötü bir zeminimiz yok ) siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ?
 
Geri