Etriye sayısı nasıl hesaplanır?

İDECAD de ETRİYE değeri 292 çıkıyor ama Excel den ben yaptığımda 70 tane etriye çıkıyor nereyi hesaplamamışımdır resimlerde görüldü gibi onda dolayı farklı sonuçlar ortaya çıkıyor
 

Ekli dosyalar

  • PPP02.png
    PPP02.png
    21.8 KB · Görüntüleme: 41
  • PP01Ac.png
    PP01Ac.png
    245.7 KB · Görüntüleme: 43
Nervür diş detaylarında bir adet tipik diş çizimi verilir. Bu tek kirişin metrajı, metraj tablosunda "Tipik diş 1 veya 2" sayısı ile çarpılarak hesaplanır.
Döşeme ayarlarında Nervür / Kaset sekmesinde Tipik diş 1 ve 2 sayılarını kontrol edin. Bu sayılar planda çizilen diş sayısı ile aynı olmalıdır.
1672727876255.png
 
hocam teşekkür ederim bilgi için bende 9 gözüküyor ama resimdeki nervürlü döşemde 5 tipik sayısı var özeliklerinde 9 gözüküyor değiştirmem gerekiyor mu peki

aaqqqq.PNG
 
bende 9 gözüküyor ama resimdeki nervürlü döşemde 5 tipik sayısı var özeliklerinde 9 gözüküyor değiştirmem gerekiyor mu peki

Merhaba ,
Evet, nervür ayarlarındaki tipik diş sayısı kat planındaki diş sayısı ile uyumlu olmalıdır.
Döşeme nervüre dönüştürüldüğünde tipik diş sayısını program otomatik bulur. Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Nervür dişleri ile ilgili bir düzenleme yapıldığında (Nervür diş aralığı, başlangıç diş genişliği gibi ) diş sayısının da düzenlenmesi gerekebilir.

1672725444359.png
 
Geri
Üst