Fazla donatı veriyor temelde hatalı çizim mi var ? önerilerinize açığım
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Projenizde Bina Yükseklik Sınıfını BYS=5. Tek doğrultulu dişli döşemeler için izin verilen BYS koşulunu sağlamıyor. Bir önceki mesajımda Tablo 4.1' i eklemiştim. Sünekli düzeyi karma çözüm koşulları da sağlanmıyor.bagcihan":39dr5ynx' Alıntı:Tek doğrultulu dişli döşeme seçilmesi gerekir. Fakat seçime izin verilmiyor. Süneklik düzeyi karma seçilmesi durumunda donatılar absürt şekilde fazla veriyor.
Bu şekilde çözüm yapılırsa Tek doğrultulu dişli döşeme için TBDY 2018' de belirtilen koşullar sağlanmamış olur. Döşeme sistemini değiştirebilirsiniz.bagcihan":2yry4lbz' Alıntı:bu şekilde bırakmam doğru olur mu, bir de yuvarlak kolonlarda hata alıyorum programın hesaplamasında mı hata yoksa tasarımda mı bilemedim