fazla donatı kullanımı

projede perdelerde çok fazla donatı kullanıyor ve rapordaki sorunlar gitmiyor.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-05-16 104620.png
    Ekran görüntüsü 2025-05-16 104620.png
    21.5 KB · Görüntüleme: 12
  • Ekran görüntüsü 2025-05-16 104539.png
    Ekran görüntüsü 2025-05-16 104539.png
    42.3 KB · Görüntüleme: 12
Perde grubu isimlendirmesini tüm katlarda aynı kullanın
1747384287082.png



Projenizin bodrum katı rijit kat tanımına uymuyor. Rijit kat tanımını kaldırınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bazı katlarda perdelerin birleşim hataları var. P1 perdesi düğüm noktasını , p3 perde bağlığı içine taşıyınız. Analizden sonra tüm katları tekrar kontrol edin.
1747385394328.png


Perde kapasite sorunları için hangi yönde sorun var ise o yönteki perdelerin başlık bölgesi donatılarını arttırmanız sorunu çözebilir.
Donatı yığılması olduğu durumlarda üst donatı çaplarını kullanmanız uygun olur. Ayrıca yardım sayfasını inceleyiniz