Nispeten düzgün akslara sahip projemde göreli kat ötelemesi oranı çok yüksek düşüremiyorum ve kolonlarımın hepsinin kapasite oranları sınıra çok yakın. Çözüm önerisinde bulunabilecek var mı?
 

Ekli dosyalar

Modelleme hatasından dolayı öteleme uyarısı alıyorsun. Analizden önce geometri kontrollerini yapmakta fayda var. Perdeleri eşit ve simetrik kullanırsan iyi olur. Mesela 1 aksın y yönünde çok rijit fakat 3 aksın o kadar rijit değil. Bu da 3 aksının çok fazla deplasman yapmasına sebep oluyor. 1 aksındaki y yönünde olan iki perdeyi kolona çevirdiğinde 3 aksındaki ötelemelerin azaldığını göreceksin. Bir diğer önerim kolon kesitlerinde biraz daha bonkör olabilirsin. 30/50 gibi kesitler yerine 40/60, 50/50 gibi kesitler kullan.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    89.3 KB · Görüntüleme: 8
Modelleme hatası olan yanlış dosyayı yüklemişim o yüzden kolonda süreksizlik gözüküyor kusura bakmayın. Zemin katta dükkan olduğu için bitişik taraf harici perde atamıyorum. Ama söylediğiniz gibi 1 aksındaki y yönündeki perdeleri kaldırdığımda göreli kat ötelemesi hatası kayboldu. İlginiz çok teşekkür ederim.
Modelleme hatasından dolayı öteleme uyarısı alıyorsun. Analizden önce geometri kontrollerini yapmakta fayda var. Perdeleri eşit ve simetrik kullanırsan iyi olur. Mesela 1 aksın y yönünde çok rijit fakat 3 aksın o kadar rijit değil. Bu da 3 aksının çok fazla deplasman yapmasına sebep oluyor. 1 aksındaki y yönünde olan iki perdeyi kolona çevirdiğinde 3 aksındaki ötelemelerin azaldığını göreceksin. Bir diğer önerim kolon kesitlerinde biraz daha bonkör olabilirsin. 30/50 gibi kesitler yerine 40/60, 50/50 gibi kesitler kullan.
 