GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ HATASI

MERHABA PROJEMDE GÖRELİ KAT ÖTELEME HATASI ALIYORUM. YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ?
 

Ekli dosyalar

  • 171121PRJ.cde
    14 MB · Görüntüleme: 23
Merhaba
MERHABA PROJEMDE GÖRELİ KAT ÖTELEME HATASI ALIYORUM. YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ?
Önerlerim:
--Göreli kat ötelemesi zemin katta 0.00826 çıkmış durumda. 3. kat (çatı katı) tavanındaki döşeme yüklerini azaltıp, duvar yükleri kaldırıldığında, göreli kat ötelemesi hatasını program vermiyor.
Modelleme hatalarına gelince;
--P2-P3 perdelerini grup perde,
--Teras katında s14 kolonunu kaldırın, p3 perdesi ilave edip grup perde,
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın,
--P2-P3 perdeleri genişlikleri teras katında altındaki perdelerden geniş olmasın, (kat yükseklikten dolayı geniş yapılmak zorunluğu var, aşağıdaki katların da genişliğini artırın.)
--d15 döşemelerinin kalınlığı yetersiz,
--merdiveni mesnetleyin,
--balkonlar varsa hareketli yükleri artırın, (0.5 t/m2)
--geometri hatalarını düzeltin.
--kirişleri de fiber donatı işaretleyerek hesap yaptırın.
--4.5 m yüksekliğindeki zemin kattaki (0.30 m olan ) kolon dar kenarlarını artırsanız iyi olur. (benim önerim yaklaşık olarak h/10)
--1. bodrum katta dış perdelerdeki su basman tikini kaldırabilirsiniz.
 
Merhaba

Önerlerim:
--Göreli kat ötelemesi zemin katta 0.00826 çıkmış durumda. 3. kat (çatı katı) tavanındaki döşeme yüklerini azaltıp, duvar yükleri kaldırıldığında, göreli kat ötelemesi hatasını program vermiyor.
Modelleme hatalarına gelince;
--P2-P3 perdelerini grup perde,
--Teras katında s14 kolonunu kaldırın, p3 perdesi ilave edip grup perde,
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın,
--P2-P3 perdeleri genişlikleri teras katında altındaki perdelerden geniş olmasın, (kat yükseklikten dolayı geniş yapılmak zorunluğu var, aşağıdaki katların da genişliğini artırın.)
--d15 döşemelerinin kalınlığı yetersiz,
--merdiveni mesnetleyin,
--balkonlar varsa hareketli yükleri artırın, (0.5 t/m2)
--geometri hatalarını düzeltin.
--kirişleri de fiber donatı işaretleyerek hesap yaptırın.
--4.5 m yüksekliğindeki zemin kattaki (0.30 m olan ) kolon dar kenarlarını artırsanız iyi olur. (benim önerim yaklaşık olarak h/10)
--1. bodrum katta dış perdelerdeki su basman tikini kaldırabilirsiniz.
Kirişleri fiber donatı olarak nasıl işaretliyoruz ünver bey
 
Projemde X yönünde göreli kat ötelemesi yoktu, Y yönünde vardı. Y yönünde ilk önce 4 perde ekledim değişmedi, daha sonra 8 perde daha ekledim değişmedi hatta x yönünde de göreli kat ötelemesi hatası verdi, daha sonra y yönünde 4 perde daha ekledim, Y yönünde birşey değişmedi hatta X yönünde diğer katlarda da hata geldi. Eklediğim projeyi inceleyebilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • Bblok.cde
    20.5 MB · Görüntüleme: 1
Merhaba
Projemde X yönünde göreli kat ötelemesi yoktu, Y yönünde vardı. Y yönünde ilk önce 4 perde ekledim değişmedi, daha sonra 8 perde daha ekledim değişmedi hatta x yönünde de göreli kat ötelemesi hatası verdi, daha sonra y yönünde 4 perde daha ekledim, Y yönünde birşey değişmedi hatta X yönünde diğer katlarda da hata geldi. Eklediğim projeyi inceleyebilir misiniz?
Önerilerim
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--fiber modellemeyi işaretleyip çözüm yaptırın,
--Binanın dört köşesindeki 25/150 perdelerin üzerine 30/90 kolon modellenmiş, kolonları silin, perdeler aşağıdan yukarı perde olarak devam etsin,
--Sonlu elemanları 0.25 m alın,
--Küçük açılı kirişler var bu kirişleri girerken dik işaretini aktif hale getirip giriş yapın,
--Merdiven modellenmemiş,
--Duvar yüklerini 4. katta kaldırabilir, döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
--Merdiven sahanlığı h.y. artırın,
--2. bodrum katta P7 perdesi üzerindeki K84 kirişini kaldırın.
 
önerilerinizi uyguladım teşekkür ederim ancak y yönünde P35 perdesini eklemeden önce y yönünde 1 katta göreli öteleme vardı ekleyince y yönünde 2 katta daha göreli öteleme hatası çıktı bu sorunu nasıl giderebilirim?
 

Ekli dosyalar

  • b blok..cde
    30.8 MB · Görüntüleme: 3
Çerçeve sisteminizde (muhtemelen) kolondan perdeye dönüştürdüğünüz perde elamanları 30/150 görünüyor. Bunların enkesit uzunluğunu 25 yapmanız yada perde uzunluğunu artırmanız gerekir. Mİmari proje olmadığı için çerçeve sisteminiz hakkında net yorum yapmak doğru olmaz. Ancak sürekliliği olmayan kirişler ve gereksiz kolonlar göze çarpıyor....
 
Merhabalar; göreli kat ötelemesini ve ilgili sorunları bir türlü gideremedim bakabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • PRJE.cde
    22.5 MB · Görüntüleme: 7
Merhabalar projemde x yönünde göreli kat ötelemesi hatası alıyorum , verilen bütün yöntemleri denedim ama giderilmedi .Yardımcı olabilir misiniz
teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • 144-2.cde
    6.6 MB · Görüntüleme: 7
Geri
Üst