Merhaba,
Normalde bulunduğum yerde zemin değerleri ZC olarak gelir, bu şekilde zemin değeri alarak projeyi çözdüm daha sonra zemin değerleri geldi
zemin değerlerini (ZD) girdikten sonra tüm katlarda göreli kat ötelemesi vermeye başladı. Fazla bir katta yok. Sadece zemin kat ve 1. kat var, 2. katta da çoğu çelik sadece küçük bir kısmı betonarme.
Yardımcı olursanız sevinirim...
 
Normalde bulunduğum yerde zemin değerleri ZC olarak gelir, bu şekilde zemin değeri alarak projeyi çözdüm daha sonra zemin değerleri geldi
zemin değerlerini (ZD) girdikten sonra tüm katlarda göreli kat ötelemesi vermeye başladı. Fazla bir katta yok. Sadece zemin kat ve 1. kat var, 2. katta da çoğu çelik sadece küçük bir kısmı betonarme.
Bina tamamı betonarme, çelik yok.
Önerilerim;
--kaset seçimi yapmışsınız, (her iki yönde a15)
--sihirbazdan giderek tek doğrultulu dişli döşeme seçimi yapmalısınız, (her iki yönde a24)
--tbdy2018 asmolen yapıları cezalandırdığı için devrilme problemi çıkıyor,
1675105790080.png
--asmolen yapacaksanız her iki yönde perde ekleyiniz, (fazla sayıda olabilir)
--farklı bir çözüm olarak kaset veya kolon kiriş sistemi yapabilirsiniz.
 