Göreli Kat Ötelemesi

damlaozgur

Etkin Üye
Merhabalar, betonarme proje hakkındaki tavsiyeler kısmında projemi paylaşmıştım. Perde ekledim, perde grubu yaptım. Kiriş boyutlarını artırdım ama yine de değerlerim çok yüksek. Yardımcı olabilir misiniz ? Başka bir çözüm aklıma gelmiyor.
 

Ekli dosyalar

  • 4.cde
    7.4 MB · Görüntüleme: 53
evet ben de cuma için bi görüşelim demiştim en son benm de çok içime sinmiyor böyle, kalıp planıyla beraber zemin iyileştirme önereceğim. çok teşekkür ederim değerli zamanınızı ayırıp yardımcı olduğunuz için.
 
merhabalar projemdeki göreli kat ötelemesini uygun seviyeye getiremedim. yardımcı olabilir misiniz
 

Ekli dosyalar

  • M.A. 25.10.23.cde
    18.7 MB · Görüntüleme: 10
önerilerim;
--230 m uzunluktaki binayı dilatasyonlarla ayırıp ayrı ayrı çözmeniz uygun olur,
--merdivenleri mesnetleyip, temelde altına su basman perdesi ilave ediniz.
--binada duvar yoksa 4.8.1.3.b seçimi yapabilirsiniz.
İncelemeniz ve geri dönüşünüz için teşekkrü ederim Ünver Bey. merdiven altlarına perde ve temel koydum . 4.8.1.3.b seçimini nereden yapablirim.sıcaklık hesabı yaparak dilatasyon ile ayrırmamak yanlış nir çözüm mü oluşturur?
 
230m uzunluğunda binayı dilatasyon ile bölmek, kalıp kereste maaliyeti ve işçilik, beton dökümü açılarından da çok tasarruflu olacaktır
 
Geri