Merhaba, çok hızlıca baktığımda bazı tespitlerim var:
Bu kadar düşük yatak katsayısı 800 t/m3 olan ZE sınıfı zeminde göreli kat ötelemesi sınırının aşılması çok normal. Sonuç olarak temel etkileşimli analiz yapıldığı için temeldeki dönmeler yapının yatay deformasyonunu çok etkiliyor.
Bu arada 2 katlı bina için en az 50 cm temel kullanın. Parsel sınırı müsait ise 50 cm ampatman yapın.
2. katı asansör makine katı olarak kat ayarlarından işaretleyin.
Su basman perdelerine yatay toprak yükü etkimesi gerekir ama sanırım içeriye de toprak doldurulacağı için birbirini sıfırlar diye eklemediniz.
S01 kolonunu 2. kata çıkması gerekiyor. 2. katta kolon üstüne perde tanımlamışsınız. Yanlış modelleme, kolonu aynen devam ettirin.
S39 kolonunu 35*100 yapınca 1. katta hala göreli kat ötelemesi sınırı aşılıyor. Binaya perde eklemeye çalışın bence.