Projeniz incelenmiştir. Göreli kat ötelemesi yetersizliğinin, yapının yatay doğrultudaki rijitliği ve çelik sistemdeki yük aktarım sürekliliği ile ilgili olduğu görülmektedir.
ZF zemin sınıfı deprem etkileri açısından daha zorlayıcı sonuçlar oluşturabilir. Bu nedenle göreli kat ötelemesi yetersizliği ZF zemin sınıfında daha belirgin hale gelebilir. Ancak zemin sınıfı, yetersizliği gidermek amacıyla değiştirilmemelidir. Zemin sınıfı mutlaka zemin etüt raporuna uygun olarak tanımlanmalıdır.
Göreli kat ötelemesi yapının tamamını ilgilendiren bir rijitlik problemidir. Göreli kat ötelemesi raporunda kat içinde en büyük değerlere ulaşan eleman ve sınır değer bilgileri verilir; ancak sadece bu elemanın kesitini büyütmek çoğu durumda yeterli olmayabilir. Sistem rijitliği yapı genelinde değerlendirilmelidir.
Modelde çatı seviyesinde bazı kiriş ve çapraz elemanların ana taşıyıcı sisteme uygun şekilde bağlanmadığı görülmektedir. Bu elemanların doğru düğüm noktalarından, aynı kotta ve aynı düzlemde süreklilik oluşturacak şekilde modellenmesi gerekir. Ayrıca kolon-kiriş, çapraz-kiriş/kolon ve kolon ayağı birleşimlerinde elemanların çalışma biçimine uygun birleşim tipleri kullanılmalıdır.
Son olarak, çapraz elemanlarda narinlik yetersizlikleri de bulunmaktadır. Bu durumda çapraz kesitleri ve çapraz düzeni gözden geçirilmelidir. Gerekirse çapraz boylarını azaltacak ara bağlantı veya stabilite düzenlemeleri proje özelinde değerlendirilebilir.