Tuğba hanım, projeniz ince ve uzun olduğu için Y yönünde rijitleştirmeniz gerekiyor. Projenizde çok ciddi tasarım hatalarınız var. Program hata vermiyor mantığı ile proje yapılmaz. Örneğin 25'lik perdeye diklemesine 40'lık kiriş bağlanmaz. Program bunu çözerken kirişi çubuk eleman olarak kabul edip sonlu elemanlarla bağlayabilir. Ancak gerçekte asla böyle çalışmaz. Ayrıca 25 lik perdenin üzerinde 30 luk kolon var. Eğer kaset döşeme yerinde asmolen mantığı ile araları tuğla ile doldurulup dökülecekse bunun yükünü döşemelere girmelisiniz. S3 ve S4 kolonları perdelere çok yakın. Bunlar mimari müsaitse birleşebilir. Su basman döşemesini kaset yapmanın mantığı yok. Boşuna maliyet. Merdiven kalınlığınız sadece iki ucundan bağlı bir döner merdiven için ince. Yerinde 10cm kalınlığı bile tutturamayacaklar. Çoğu yerde çerçeveniz düzensiz. Yapınızın zemini zemini kötü. Mazallah küçük depremlerde bile yapısal hasar alırsınız. Sonra projeden 5 lira alacağız diye mahkeme mahkeme sürünürsünüz. başıma gelmez diye düşünmeyin. benim gibi bilirkişilik yapan arkadaşlarda bilirler ki bu tarz olaylar çok yaygın. Can kaybı olmasa bile çok ciddi maddi yükümlülük altında kalırsınız.