göreli kat ötelemesi

gamzeturkmen

Etkin Üye
Merhabalar, ekteki projede göreli kat ötelemesi hatası alıyorum, yardımcı olabilme şansınız var mı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • a.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 16
Merhabalar, ekteki projede göreli kat ötelemesi hatası alıyorum, yardımcı olabilme şansınız var mı acaba?
önerilerim;
--zemin sınıfınız ze olduğundan dolayı göreli kat ötelemesi veriyor,
--denemek için kolonların bir kısmını döndürüp dış kolon ebatlarını 30/120 yaptığım halde göreli kat ötelemesi kurtarmıyor,
--her iki yönde perde ilave etmek çözüm olabilir,
--asansör boşluğuna temel girilmemiş, düz olarak modelleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
önerilerim;
--zemin sınıfınız ze olduğundan dolayı göreli kat ötelemesi veriyor,
--denemek için kolonların bir kısmını döndürüp dış kolon ebatlarını 30/120 yaptığım halde göreli kat ötelemesi kurtarmıyor,
--her iki yönde perde ilave etmek çözüm olabilir,
--asansör boşluğuna temel girilmemiş, düz olarak modelleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ünver Bey asansör çukurunu tanımlamadım o perdeler subasman perdeleri ve hala bu proje için bir çözüm yolu bulamadım yardımcı olabilir misiniz?
 
Geri