Merhabalar yapı ince uzun olduğu için dilatasyon yaptım ancak dilatasyonla ayırdıktan sonra göreli kat öteleme hatası aldım. Yardımcı olabilir misiniz
 

Ekli dosyalar

y yönünde ilgili kolonlar kaldırılıp perde modellenmiştir. asansör x yönündeki perdeler su basman perdesi olarak tanımlanmıştır.
bahsettiğiniz dilatasyon olmayıp olmasına da gerek yoktur.
 

Ekli dosyalar

hocam bilgilendirme için teşekkürler lakin bu ilk fotoğraftaki olayı tam anlayamadım dediğiniz bilgileri dıştaki tüm kolonlar için mi geçerli ?
s01 kolonunda x yönünde göreli öteleme hatası alıyorsunuz.
s10 kolonunda y yönünde göreli öteleme hatası alıyorsunuz.
tavsiyelerim buna istinaden olmuştu. sadece ilgili eleman boyutları değiştirilerek de bu problem çözülebilir. lakin simetrik bir yapı tasarımı yaptığınızı gördüm bunu bozmak istemediğim için tüm aksın rijitliğini artırın dedim. tasarımın yorumlaması birazda tasarımcıya ait tabi.
 