V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Göreli kat ötelemesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ayshe59
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
ZE zeminde üst yapı yeterliliği sağlansa , bu çalışma olabilir, olduğu durumdan daha iyi taşıma gücü beklenir, zemin sınıfının düşük olması üst yapıyı olumsuz etkiliyor, sondaj logları bir belli olsa, sonucuna göre donatılı fore kazık tercih edilip, parametreler sağlam zemin değerlerine çıkabilir, akabinde üst yapıda rahatlar, çözülür hale gelirdi.

sadece jet grout üst yapı için çözüm olmayacak demektir.
 
bildiğim kadarıyla jet grout sıvılaşmayı önlemek ve taşıma gücünü arttırmak için yapılıyor diye biliyorum
misal 30ton/m2 iken 4.katı yapabilmek için bir iyileştirme yapılıp 40ton/m2'ye çıkış yapılıyor
ancak ivme değerlerinin ZD gibi olabilmesi için Vs30 değerinin değişmesi lazım yani 30m aşağıdaki kayma hızlarının yükseltilmesi lazım bunun için de ya 30mdeki zemine kadar inip iyileştirmek gerek ki bu maliyetli olabilir ya da bahsedildiği gibi fore kazıklar ile daha sağlam zemine bağlantı kurulabilir.
"zemin iyileştirmesi" biraz büyülü bir laf hangi probleme yönelik hangi çözümün getirildiğinin ortaya konması lazım
 
Geri
Üst