Yakın olduğum için bildiğim üzere Düzce belediyesi Ao değerini 0.51 olarak istiyor. Galiba 12 kasım 99 depremindeki ivme kayıtlarıyla bir ilgisi var. Zemin etütler de bu şekilde geliyor.
Bizde de göreli kat ötelemelerinin sınırı 0.02 den 0.01 e belediye meclis kararı ile düşürüldü.
Göreli kat öteleme parametresi bina rijitliğini ölçen en birinci değer. Ao = 0.51 de olsa göreli kat ötelemelerinin yüzde 2 den büyük olması zayıf bir bina tasarlandığına işaret eder.
Zaten yeni deprem yönetmeliği taslağını okudu iseniz, mevcut şekilde dolgu duvarların yapı ile beraber yapıldığı durumlarda göreli kat ötelemesi üst sınırı 0.008'e düşürülüyor.
Dolgu duvarların diletasyonlu yapıldığı durumlarda ise göreli öteleme üst sınırı 0.016 ya düşürülüyor. Kaldı ki eleman etkin rijitlikleri, faya yakınlık katsayısı gibi yeni yönetmelikteki parametreler devreye girince şimdikinden çok daha rijit binalar tasarlamak zorunda kalacağız.
Saygılarımla
İsa SAYIN