V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Güçlü kolon kontrolü

eissenhover

Etkin Üye
merhabalar, ekteki görsel proje raporuna ait güçlü kolon kontrolünü gösterir sayfadır. burada "sonuc ve acıklama" başlıklı son sutunda Mrkol>1.2Mrkiriş diyor ama benim kolonlar bu şartı sağlamamış gözüküyor. açıklama olarak üst kat objesi yazıyor. Burada güçlü kolon kontrolunu sağlayamamışmıyım program analız sonrası neden uyarı vermedı, güçlü kolon kolon kontrolu devam etmeyen katlarda yapılmıyodu sanırım. benım yapım tek kat. bu yuzdenmı ust kat objesi yazıyor acaba, yanı bır problem varmı yokmu kararsızım
 

Ekli dosyalar

  • İDEEEE.png
    İDEEEE.png
    81 KB · Görüntüleme: 1,437
Merhaba,

Tek katlı yapıların kolonları veya çok katlı yapıların en üst kat kolonları, toplamMrkol>1.2*ToplamMrkiriş kontrolünden muaftır. Program bu nedenle uyarı vermedi. TDY 2007 madde 3.3.5.4b'ye bakın.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    94.5 KB · Görüntüleme: 1,415
Geri