merhabalar bir proje üzerinde güçlendirme üzerine çalışmaya başladım. İlk önce binayı mevcut haliyle veri girişini yapıp performans analizini yaptım. analizden sonra güçlendirme yapmaya başladım. 25/50 cm olan kolonları güçlendirme kapsamında her kenarına 15 cm mantolama yaparak donatılarını projeye uygun eklemem rağmen analiz sonuçlarında her kolon için " kolonların en küçük boyutu 300mm.'den küçük olamaz" hatası alıyorum. ama mantolamayla 300 mm den küçük kolonum yok. ne yapabilirim?

 