Geoteknik rapor için Fx, Fy, Fz değerleri

nagehan

Yeni Üye
Merhabalar. Geoteknik rapor için zemin etütçü bizde Fx,Fy,Fz değerlerini istiyor. Programda bulunan Geoteknik rapor için ön tasarım sonuçlarını gönderdik lakin yeterli olmadığını diğer programlarda Fx,Fy,Fz diye değerlerin direk verildiğini söylüyor. Bu konuda bizim mi gözümüzden kaçan bişey var yoksa bu ön tasarım raporu onlar için yeterli midir? Teşekkürler
 
Merhabalar. Geoteknik rapor için zemin etütçü bizde Fx,Fy,Fz değerlerini istiyor. Programda bulunan Geoteknik rapor için ön tasarım sonuçlarını gönderdik lakin yeterli olmadığını diğer programlarda Fx,Fy,Fz diye değerlerin direk verildiğini söylüyor. Bu konuda bizim mi gözümüzden kaçan bişey var yoksa bu ön tasarım raporu onlar için yeterli midir? Teşekkürler
Merhaba;

İdeCAD'in verdiği ön tasarım raporu kesinlikle yeterlidir. Diğer programlardan alınan değerler yaklaşık olarak taban basınçlarını hesaplamak için kullanılmaktadır, ideCAD ise ön tasarım raporunda taban basınçlarını zaten vermektedir. Deprem yönetmeliğini inceleyecek olursanız taban basınçlarının gerekli olduğunu, başkaca bir değer istenmediğini göreceksiniz.
 
Geri
Üst