Merhabalar Doğrusal performans analizi sonucunda yapı ''Sınırlı Hasar'' sonucunu vermekte, ancak süneklik kontrolü kısmında kolonlarda ''gevrek eleman var'' görünmekte. Analiz sonuçlarına göre yapı sınırlı hasar şartlarını sağlamasına rağmen belediyede kolonlardaki gevrek eleman sonuçlarına itiraz ediyorlar. Bununla ilgili olarak nasıl bir düzeltme yapmamız gerekir? Aynı projeyi aynı verilerle farklı bir çizim programında da denedik fakat orada kolonlardaki gevreklik çıkmıyor. Analiz ayarlarında gözden kaçırdığımız bir yer mi var çözmedik. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.gevrek.png
 

Ekli dosyalar

  • kk.cde
    kk.cde
    3.3 MB · Görüntüleme: 2
Merhabalar Doğrusal performans analizi sonucunda yapı ''Sınırlı Hasar'' sonucunu vermekte, ancak süneklik kontrolü kısmında kolonlarda ''gevrek eleman var'' görünmekte. Analiz sonuçlarına göre yapı sınırlı hasar şartlarını sağlamasına rağmen belediyede kolonlardaki gevrek eleman sonuçlarına itiraz ediyorlar. Bununla ilgili olarak nasıl bir düzeltme yapmamız gerekir? Aynı projeyi aynı verilerle farklı bir çizim programında da denedik fakat orada kolonlardaki gevreklik çıkmıyor. Analiz ayarlarında gözden kaçırdığımız bir yer mi var çözmedik. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

v10.94 için yalnızca bodrum katlarda gevrek durumda oluşan kolonlarda kolon serbest yüksekliğini kat yüksekliği ile aynı değer yapabilirsiniz.

1774272421982.png

Bodrum kat kolonları perdelere bağlı olduğu için bu şekilde bir müdahale yapılabilir. v11 içerisinde bu durum ile ilgili güncelleme yapılmıştır.

Ek olarak, sınır hasar veya kontrollü hasar şartının sağlanması süneklik kontrollerinin sağlanması anlamına gelmez. Bu iki kontrol birbirinden bağımsızdır performans analizlerinde farklı şekilde değerlendirilir. TBDY Bölüm 15 'te mevcut yapıların değerlendirilmesinin sünek hasar gören elemanlar ve gevrek hasar gören elemanlar olarak ayırmış ve gevrek elemanlar için iç kuvvet sınırı konulması gerektiği belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için ideCAD bilgi bankasını ve performans analizi eğitim videomuzu izleyebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


saygılarımla...
 
v10.94 için yalnızca bodrum katlarda gevrek durumda oluşan kolonlarda kolon serbest yüksekliğini kat yüksekliği ile aynı değer yapabilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 60011

Bodrum kat kolonları perdelere bağlı olduğu için bu şekilde bir müdahale yapılabilir. v11 içerisinde bu durum ile ilgili güncelleme yapılmıştır.

Ek olarak, sınır hasar veya kontrollü hasar şartının sağlanması süneklik kontrollerinin sağlanması anlamına gelmez. Bu iki kontrol birbirinden bağımsızdır performans analizlerinde farklı şekilde değerlendirilir. TBDY Bölüm 15 'te mevcut yapıların değerlendirilmesinin sünek hasar gören elemanlar ve gevrek hasar gören elemanlar olarak ayırmış ve gevrek elemanlar için iç kuvvet sınırı konulması gerektiği belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için ideCAD bilgi bankasını ve performans analizi eğitim videomuzu izleyebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


saygılarımla...
çok teşekkür ederim bilgilendirme için..
 