İyi günler. U perdenin bir kolunda yapı yüksekliği boyunca kritik perde yüksekliği devam ediyor. Diğer iki kolunda 2. katta bitiyor.
1)Bu durumun oluşması 5. katta perde üzerine yeni bir perde modellenmesinden mi kaynaklanmaktadır?
2)P03 perdesi 4. kata kadar 240/25 devam ediyor 5. kattan sonra yeni perde olarak modellenmiş ve çatı katında kapı boşluğu nedeniyle 25/25'e düşüyor. TBDY 7.6.2.2'ye göre %20'den fazla küçülme olan seviyeden itibaren yeni Hcr değerlendirmesi yapılacağını anlıyorum. Ancak küçülme son katta olduğundan P03’ün esas perde yüksekliği yaklaşık 21.30 m alınırsa Hcr = max(2.40, 21.30/6) = 3.55 m çıkıyor ve 2lw = 4.80 m sınırını aşmıyor. Bu durumda P03'ün 1.–5. kat boyunca Ø8/8 kritik perde etriyesi alması yönetmelikten mi kaynaklanıyor yoksa 5. kattan sonra yeni perde/25×25 parça olarak modellenip tekrar gruba alınmasından kaynaklanıyor? Yönetmelik %20 küçülme olan yerde alt perde biter oradan üstteki parça için ayrıca Hcr bakılması gerekir diye anlıyorum. Son katta 25×25'e küçülme var diye P03'ün bütün alt katlarını kritik kabul etmek bana yönetmelikten doğrudan çıkan bir sonuç gibi gelmiyor.
3)ayrıca 5. katta itibaren yeni bir İdecad yeni bir Hcr hesabı yapıyorsa neden tüm yüksekliği kritik olarak aldı. 420 cm yüksekliğin kritik yüksekliği 240cm çıkıyor ve sadece bu yüksekliği kritik yükseklik alması gerekmezmiydi?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
İyi günler. U perdenin bir kolunda yapı yüksekliği boyunca kritik perde yüksekliği devam ediyor. Diğer iki kolunda 2. katta bitiyor.
1)Bu durumun oluşması 5. katta perde üzerine yeni bir perde modellenmesinden mi kaynaklanmaktadır?
2)P03 perdesi 4. kata kadar 240/25 devam ediyor 5. kattan sonra yeni perde olarak modellenmiş ve çatı katında kapı boşluğu nedeniyle 25/25'e düşüyor. TBDY 7.6.2.2'ye göre %20'den fazla küçülme olan seviyeden itibaren yeni Hcr değerlendirmesi yapılacağını anlıyorum. Ancak küçülme son katta olduğundan P03’ün esas perde yüksekliği yaklaşık 21.30 m alınırsa Hcr = max(2.40, 21.30/6) = 3.55 m çıkıyor ve 2lw = 4.80 m sınırını aşmıyor. Bu durumda P03'ün 1.–5. kat boyunca Ø8/8 kritik perde etriyesi alması yönetmelikten mi kaynaklanıyor yoksa 5. kattan sonra yeni perde/25×25 parça olarak modellenip tekrar gruba alınmasından kaynaklanıyor? Yönetmelik %20 küçülme olan yerde alt perde biter oradan üstteki parça için ayrıca Hcr bakılması gerekir diye anlıyorum. Son katta 25×25'e küçülme var diye P03'ün bütün alt katlarını kritik kabul etmek bana yönetmelikten doğrudan çıkan bir sonuç gibi gelmiyor.
3)ayrıca 5. katta itibaren yeni bir İdecad yeni bir Hcr hesabı yapıyorsa neden tüm yüksekliği kritik olarak aldı. 420 cm yüksekliğin kritik yüksekliği 240cm çıkıyor ve sadece bu yüksekliği kritik yükseklik alması gerekmezmiydi?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    1.cde
    11 MB · Görüntüleme: 5
11 Versiyonunda bu durum düzeltilmiştir. 11 versiyonunda kısa başlık perdeleri kritik perde yüksekliği hesaplarını etkilememektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Geometri kontrolü hatalarını düzeltiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

En üst katta perde grubuna ilave edilen kısa başlık perdesini gruba dahil etmeyiniz.
Bu durum analiz esnasında hata olarak verilmektedir.
 
merhaba raporda hata vermiyor ama belediye eksik olarak kritik perde yüksekliğindeki olumsuzluk giderilmeli dendi bu 3B çizimde kırmızı olarak görünen perdeler normal mi eğer öyleyse aynı katta bir grup perdenin biri yeşil iken karşısı kırmızı bu durumu nasıl halledebilirim hangilerini düzeltmem lazım
 

Ekli dosyalar

Sonuç inceleme ekranında Kritik perde yüksekliğinde görülen durumlar hata değildir. bilgilendirme ekranıdır.
1794483582935.png


11 versiyonda bu hata algılanması durumunun yaşanmaması için renklerde değişikliğe gidilmiştir.
1794483603688.png



Bu arayüzde kritik perde yüksekliği içinde kalan elemanlar farklı renkte gösterilmektedir.
Kritik perde ile ilgili tbdy maddesi aşağıdaki gibidir.
1794483764968.png

Merdivenlerinizi kontrol edin.
Merdiven boşluğu için döşeme kenarının yanına çizdiğiniz döşeme boşluğunu silin. Döşeme kenarını uygun yere taşıyınız.
 