V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

hatalı kiriş kotu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mertmen
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

mertmen

Tanınmış Üye
merhabalar projemde 6. katta kotlar doğru olduğu halde geometri kontrolünde hatalı kiriş kotu uyarısı alıyorum sebebi nedir yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

merhabalar projemde 6. katta kotlar doğru olduğu halde geometri kontrolünde hatalı kiriş kotu uyarısı alıyorum sebebi nedir yardımcı olur musunuz?
Hata mesajı seçiliyken ilgili pencerenin alt satısırında seç butonu var. Ona basarsanız hata mesajı hangi kirişten kaynaklanıyorsa o kiriş seçilir.
 
merhabalar projemde 6. katta kotlar doğru olduğu halde geometri kontrolünde hatalı kiriş kotu uyarısı alıyorum sebebi nedir yardımcı olur musunuz?
Merhaba,

Makine dairesi katında, alt kattan gelen perdelerin üzerine tanımladığınız kolon elemanları, geometri kontrolünde kiriş hatalı kot mesajına sebep oluyor. Bu elemanları perde olarak devam ettirirseniz geometri kontrolündeki hata düzeliyor. Tercihen, donatı sürekliliğini değiştirmemek için perdeleri küçültmeden merdiven kulesini tanımlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar.


1730197465107.png

Ekran görüntüsü 2024-10-29 131456.png
 
Merhaba,

Makine dairesi katında, alt kattan gelen perdelerin üzerine tanımladığınız kolon elemanları, geometri kontrolünde kiriş hatalı kot mesajına sebep oluyor. Bu elemanları perde olarak devam ettirirseniz geometri kontrolündeki hata düzeliyor. Tercihen, donatı sürekliliğini değiştirmemek için perdeleri küçültmeden merdiven kulesini tanımlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar.


Ekli dosyayı görüntüle 46394

Ekli dosyayı görüntüle 46393
teşekkür ederim
 
Geri
Üst