hataların giderilmesine destek olur mussunuz? ekstra tavsiye varsa dinlemek isterim

Yapının geometrisi çok bozuk dilatasyon derzi ile ayırmak uygun olur. Temelde kademe yapmamanızı tavsiye ederim. Yada kademe yapacaksanız dilatasyon ile ayırın. Çok fazla kısa kirişler var. Kısa kirişler depremde hasar görmesi muhtemel elemanlar, tasarımınızı gözden geçirin.
İyi çalışmalar...
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    63.2 KB · Görüntüleme: 45
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    102.1 KB · Görüntüleme: 44
dilatasyon yaparsanız yapının bir kısmı tek açıklıklı bir yapı olacak. Bu da riskli bir durum. hasar alırken birbirini yedekleyecek eleman yok. süneklik açısından sıkıntılı. Çok bağlılık ve ankastrelik önemli bu işlerde. burda şöyle bir sıkıntı var birde. rijit bodrum kabulu yapılı. ama binanın üst kotta olan kısmı için rijit bodrum sözkonusu değil. geçerli bir kabul olmaz zannımca. A3 düzensliği mevcut. ayrıca döşeme gerilme kontrollerini yaptırmanız gerekli. Özellikle geçiş katı döşemelerinde. Döşemeden perdeye yük aktarımı kontrolleri yapılmalı. gerekli aktarma ve bağlantı donatıları eklenmeli. Depremsel bölge sayılır Ss değerine bakınca. perde sayısı ve boyutları göze yeterli gelmiyor. yapı zaten düzensiz. simetrik perdeler eklenerek göreli ötelemeler düşük tutulmalı.
 
Ömer Bey selamlar, döşeme gerilmeleri, aktarma donatısı ve A3 tespiti gibi noktalarınıza katılıyorum, ancak işin özüne bakarsak; bu kadar açılı ve boyun kısmı dar bir binayı tek parça çözmeye çalışmak çok riskli. Programda gerilme kontrollerini yapsak bile, o dar geçiş bölgesi depremde öngöremediğimiz kesit tesirlerine maruz kalacaktır. Bu derece düzensiz bir formda yapının doğal periyot hesabı ve mod şekilleri tam olarak sağlıklı elde edilemeyeceği için, binaya etkiyen deprem yükü hesapları da doğruluktan uzaklaşacaktır.
Ayrıca kot farkı ve rijit bodrum belirsizliği varken binayı tek parça tutmak analizi daha da karmaşıklaştırır. Sol tarafın dilatasyon sonrası tek açıklıklı kalma riski ise baştan tek parça çözmenin getireceği risklerin yanında çok daha kolay yönetilir; oraya 1-2 ilave perde veya aks düzenlemesi yapılarak sistem toparlanabilir.
Programda analiz zorlayarak gayrinizami bir formu kurtarmaktansa, baştan dilatasyonu koyup yapıyı sadeleştirmek deprem davranışını rahat hale getirir.
İyi çalışmalar.
 
Son düzenleme:
herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. bence böyle bir yapıya imar verilmemesi gerekirdi ama girdik işin içine. normalde bodrum katımız tüm alanların altındadı. yan taraftaki binalarda bodrum olmadıgından belediye ek önlem alın dedi bizde bodrumu içeriye taşıdık. sanırım biraz daha çalışmam gerekiyor üzerinde.
 
Geri