havuz statik raporu ve dairesel perdeler

Merhabalar; yapmış olduğum havuz projesinden temiz raporu alabiliyorum ama seçmeli raporlardan rapor alamıyorum; çok uzun süre (hatta saatler) beklememe rağmen rapor alamadım. Projeyi ekledim, lütfen kontrol edip ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olabilir misiniz? Acaba bir sürü küçük perdeden oluşmasından kaynaklı bir sorun mu?
 

Ekli dosyalar

  • havuz.cde
    5.1 MB · Görüntüleme: 15
Havuzu oluşturan perdelerde grup tanımı yapılmamalıdır.
Bu perdelerde "Subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonu seçilerek analiz yapılmalıdır.
Bu durumda perde boyut hataları verilmeyecektir. Bu şekilde rapor alınabilir.
1687251583415.png
 
Bodrum perdeleri arasındaki dikine kısa perdeler, 1/6 perde boyut koşulunu sağlamadığı için kolon olarak tanımlanabilir.
veya 1/6 perde boyut oranını sağlayacak şekilde perde uzunluklarını düzenlemelisiniz
1687253212678.png
 
Geri
Üst