  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AYLA
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Aşağıdaki görsellerde görüleceği gibi birleşimde bulon sayısı azaltıldığında dayanımın oranı değişiyor. Görsellerdeki birleşim önce 3 adet bulon ile modellendi. Kiriş üzerinde 1 tf/m olarak yayılı yük mevcut.

Sıra ile 3 bulon - 2 bulon -1 bulon şeklinde birleşim raporunun görselleri mevcut. 1 bulonda görülen nan ibaresi bu hesabın yapılmadığını gösterir. 3 ten 2 ye geçişte dayanım görüldüğü gibi 0.357'den 0.642'ye çıkıyor, yani birleşim zorlanıyor. Programda bir sorun görünmüyor. Siz başka bir sorun görüyorsanız proje basit görselle hangi kontrolü kastettiğinizle birlikte iletiniz.
1a.png2a.png3a.png
 
TBDY 2018 Ek 9B de verilen moment aktaran birleşimlerin başlangıç şartı kolon başlığına bağlı olması, bu nedenle zayıf eksene bağlandıklarında programda hesap raporu verilmemektedir.
 
Modelinizde deformasyonlar düşey yükler ve dinamik analiz sonrası normal görünüyor. Çelik tasarım oranlarında da bir sorun mevcut değil.
Sahaya gidecek montaj parçaları açısından köşebentli birleşimi hem kolona hem kirişe kaynaklı bağlamak yerine birine bulonlu diğerine kaynaklı bağlamayı deneyebilirsiniz.
 