Merhaba;

Performans analizi sonuçlarına göre yapı, kontrollü hasar sınırları içerisinde kalmıştır. Bu nedenle, gönderdiğiniz görseldeki durum yeterlidir. Aynı zamanda, görselde yer alan kontroller de yapının “kontrollü hasar” performans düzeyinde olduğunu doğrulamaktadır.

“Diğer taşıyıcı elemanların tümü sınırlı hasar bölgesinde olmalıdır” şartı, kontrollü hasar değil, sınırlı hasar performans düzeyi için geçerlidir. Bu nedenle, görseldeki kırmızı çarpı işareti yapının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Bu işaret, yapıda belirgin hasar düzeyinde bazı elemanların bulunduğunu ifade eder.

Eğer bu kısımlar yeşil olarak gösterilseydi, yapı “sınırlı hasar” performans düzeyinde olurdu. Gönderdiğiniz görseldeki kontroller, TBDY 2018 Madde 15.8 kapsamında yer alan performans değerlendirme esaslarına dayanmaktadır.