V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

iki doğrultulu dişli döşemede dişler ile plak arsında kesme kuvveti bağlantıları yapılması ve bunun yerterli olup olmamasını hesapta gösteriliyor mu?

Xxxxxxx

Yeni Üye
Merhabalar iki doğrultulu dişli döşeme yapacağım fakat idecad deprem yönetmeliğinin istediği aşağıdaki kontrolü yapıyor mu.
"7.11.2 – Deprem etkisi altındaki dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli
sistemlerde plak kalınlığı 70 mm’den az olmayacaktır. Ancak, düşey yüklerden oluşan kesme
kuvvetleri ile birlikte plak düzlemi içindeki deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılmasını
sağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme kuvveti bağlantıları yapılacak ve bu bağlantıların
yeterli olduğu hesapla gösterilecektir
. Diğer döşemelerin kalınlıkları için TS 500’de verilen
koşullar geçerlidir."
 
"7.11.2 – Deprem etkisi altındaki dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli
sistemlerde plak kalınlığı 70 mm’den az olmayacaktır. Ancak, düşey yüklerden oluşan kesme
kuvvetleri ile birlikte plak düzlemi içindeki deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılmasını
sağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme kuvveti bağlantıları yapılacak ve bu bağlantıların
yeterli olduğu hesapla gösterilecektir
. Diğer döşemelerin kalınlıkları için TS 500’de verilen
koşullar geçerlidir."

Bu kontrol ideCAD Statik içerisinde bulunmamaktadır.

TS500 'de belirtilen kaset döşeme ile uygulanan durumları ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Peki bu tarz projelerin hesaplarını nasıl yapıyorsunuz şimdi belediye benden bu hesabı istiyor daha önce yapan arkadaşlardan yardım bekliyoru.
 
dişler ile plak arasındaki kesme kuvveti bağlantı elemanları otomatik olarak nervür etriyeleri değil midir? döşeme bölgesini geçti ana kiriş bölgesine geldi burada da kiriş etriyeleri bu işi üstlenmeyecek mi? hadi tüm kat döşemesini dikkate alalım, perde ve kolonların etriyeleri ile düzlemdeki düşey donatılar bu kesme kuvvetine karşı koymayacak mı?
Depreme maruz kalmış bu tür bir yapıda tam da bu düzlemde hasar tespit edilmiş, hesabı istenen aktarma donatılarının yetersizliği görülmüş müdür?
binanın diğer elemanları yatay kuvvetleri absorbe edecek, onlara bir şey olamayacak, öyle bir düzlem içi gerilme ortaya çıkacak ve de döşeme nervür etriyelerini kesecek , adeta kızak gibi kayacak öyle mi?
binadaki bütün olumsuzluklar, düzensizlikler, 4 cephede koca koca kapalı çıkmalar, zayıf, yumuşak katlar, kısa kolon oluşumları sorun olmadı, gele gele nervür döşeme dişleri ile döşeme arasındaki kesme kuvveti sorun oldu öylemi??
Bu maddeyi yönetmeliğe ekleyen muhterem hocalarımın bir bildikleri vardır elbet, yoksa niye böyle bir maddeye ihtiyaç duyulsun ki!?
 
Geri
Üst