V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KİRİŞ KENETLENME BOYU SORUNUNU AŞAMIYORUM

1)Perde boyutlarını 30 cm yapmama rağmen sorunu aşamıyorum.
Ayrıca boyutlar alt katta da aynı olduğu halde alt katta bu hatayı vermiyor, üst katta bu hatayı veriyor.

2)Sürekli olan kirişlerde bu hatayı vermemesi gerekmez mi ? P99 perdesinde kiriş devam etmektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
hanimmühendiss:28wqp9g7' Alıntı:
1)Perde boyutlarını 30 cm yapmama rağmen sorunu aşamıyorum. Ayrıca boyutlar alt katta da aynı olduğu halde alt katta bu hatayı vermiyor, üst katta bu hatayı veriyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Kiriş kenetlenme boyu kontrolünün sağlanmaması kirişte kullanılan boyuna donatı çapına da bağlıdır. Kiriş boyuna donatı çapı büyüdüğünde bu koşulu sağlamak zorlaşır. Çatı katındaki 35 cm. yüksekliğindeki kirişlerde alt donatı 16' lık ve a+b>=Lb koşulu sağlanmıyor. Donatı çapı 14' lük kullanılırsa koşul sağlanır.
Kenetlenme boyu(ab) sorunun çözümü için;
-a + b toplam uzunluğunu artırılmalıdır. Bunun için ilgili yönde kolon/perde boyutu büyütülebilir.
-Boyuna donatı çapı azaltılabilir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2)Sürekli olan kirişlerde bu hatayı vermemesi gerekmez mi ? P99 perdesinde kiriş devam etmektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
2-P99'a bağlanan K68 ve K24 kirişleri farklı yükseklik ve genişlikte olduğu için K24 kirişinde gönye kırılıyor. (Kirişler aynı yükseklik ve genişlikte yapılırsa gönye kırılmaz)
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 7.7.png
    7.7.png
    13.6 KB · Görüntüleme: 890
sadece en üst katta kolon kiriş kenetlenme boyu hatası veriyor. kirişin boyuna donatı çapını küçülttüm ancak bu seferde yetersiz donatı hatası verdi. yardımcı olursanız sevinirim.
 
sadece en üst katta kolon kiriş kenetlenme boyu hatası veriyor. kirişin boyuna donatı çapını küçülttüm ancak bu seferde yetersiz donatı hatası verdi. yardımcı olursanız sevinirim.
Donatı çapını düşürdüğünüz için donatı alanı yetersiz gelmesi normal. Örneğin önceden 3Q16 vardıysa şimdi 4Q14 olmalı. Yani donatı alanı denk gelmeli.
 
Kenetlenme boyu(ab) sorunun çözümü için;
-a + b toplam uzunluğunu artırılmalıdır. bunun için ilgili yönde kolon/perde boyutu büyütülebilir.
-boyuna donatı çapı azaltılabilir.
-Beton sınıfı arttırılabilir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba, ekli projemdeki hataları gideremiyorum yardımcı olur musunuz?Ekli dosyayı görüntüle 30575
Projenizi çok kontrol edemedim ancak kenetlenme koşulu için donatı çapı veya kiriş yüksekliği veya kolon-perdenin ilgili kenarını büyütmeniz ile oynamanız gerekiyor.
Kolon kiriş kesme güvenliği için kirişin veya kolonun genişliğini arttırmanız gerekiyor. Ayrıca projenizde fazladan bir boş bodrum kat.

Ayrıca bana göre aşırı riskli saplamalarınız mevcut. Özellikle perdelerden çıkan kirişler, ve kolona yakın yere saplananlar

İyi çalışmalar
 
Son düzenleme:
Merhabalar, sadece son katta kiriş perde kenetlenme boyu sağlanamıyor. Bu konuda bir çözüm önerisi olan var mıdır?
 

Ekli dosyalar

Kiriş perde bağlantılarında sorunlar var. Çizimleri aldığınızda bunu görebiliyorsunuz. Bundan dolayı ankraj mesafeside kısa hesaplanıyor.
1735814127832.png



Perde düğüm noktalarını aşağıdaki şekilde taşıyınız.
1735814196770.png

Bağlantı hatası, ab kontrolü hatası ve çizimler düzelecektir.
1735814266068.png
 
Geri
Üst