V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KİRİŞ N MAX VE PERDE KESME GÜVENLİĞİ

KİRİŞ N MAXBODRUM KATTA K65 KİRİŞİ KİRİŞ N MAX AŞIYOR
BODRUM KATTA P18 PERDESİ KESME GÜVENLİĞİ VE DONATI YETERSİZ
ST157 TEMELİ DONATI YETERSİZ HATALARI MEVCUT


BİRÇOK ŞEY DENEMEME RAĞMEN SORUNLARI DÜZELTEMEDİM MUHTEMELEN MODELLEMEDE GÖZÜMDEN KAÇAN BİRŞEYLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM İYİ ÇALIŞMALAR...
 

Ekli dosyalar

maalesef çözülmüyor. kurcaladıkça çok hata veriyor. sürekli temel yerine radye yaparak, sıfırdan yeniden yapınız.
 
Projenizdeki Kiriş nmax problemi sıcaklık yüklemesinden kaynaklanıyor.

TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10Acfck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

ideCAD v11 versiyonu kirişlerde Nd > 0.10Acfck olması durumunda kolon gibi tasarlanmasına olanak sunmaktadır.
Yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Daha önceki mesajınızda kullanıcımız İbrahim bey'in önerilerini dikkate alınız.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör kuyusuna bağlanan sürekli temelin bağlatı problemi var. Deformasyonları inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1776774203996.png
 
KİRİŞ N MAXBODRUM KATTA K65 KİRİŞİ KİRİŞ N MAX AŞIYOR
BODRUM KATTA P18 PERDESİ KESME GÜVENLİĞİ VE DONATI YETERSİZ
ST157 TEMELİ DONATI YETERSİZ HATALARI MEVCUT


BİRÇOK ŞEY DENEMEME RAĞMEN SORUNLARI DÜZELTEMEDİM MUHTEMELEN MODELLEMEDE GÖZÜMDEN KAÇAN BİRŞEYLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM İYİ ÇALIŞMALAki
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst