KİRİŞ NMAX AŞIYOR HATASI

Merhaba, projemde 3 ayrı kirişte nmax hatası alıyorum, boyut artırmayı denedim ancak aynı hatayı yine alıyorum. Rica etsem yardımcı olur musunuz.
 

Ekli dosyalar

  • STATİK.cde
    11.7 MB · Görüntüleme: 5
Merhaba, projemde 3 ayrı kirişte nmax hatası alıyorum, boyut artırmayı denedim ancak aynı hatayı yine alıyorum. Rica etsem yardımcı olur musunuz.
7.4.1.2 – Kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel
basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu
elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır.

İlgili maddenin son cümlesinde olduğu gibi kirişi kolon gibi donatabilirsiniz. Bunun için kiriş sanki kolonmuş gibi donatı hesabını yapmanız gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam V11 de bu iş otomatik olarak yapılıyor.
 
Merhaba, projemde 3 ayrı kirişte nmax hatası alıyorum, boyut artırmayı denedim ancak aynı hatayı yine alıyorum. Rica etsem yardımcı olur musunuz.
Önerilerim;
--beton değerini c30 alınız,
--kurtarmayan kirişlerin yüksekliğini 30/55 yapınız,
--radye ilave donatı alalıklarını 5 cm düşürürseniz hata vermiyor.
bu durumda kurtarıyor ama sonlu eleman genişliğiniz 0.8 m azaltmalısınız,

kirişi kolonun ucuna mesnetleyiniz. (deprem anında kopma ihtimali yüksek)
1715352363386.png
 
Merhaba. Projemde bodrum katta sadece bir kirişte nmax hatası alıyorum bodrum kat olduğu için yüksekliği çok arttıramıyorum önerileriniz nelerdir.
 

Ekli dosyalar

  • PROJEM.cde
    14.7 MB · Görüntüleme: 4
Sizin Nmaks sorunu C30 ve 40x50 kesit (genişlik 40) düzelmektedir.
kolon kiriş kesiti x fcak (30 için =300)
 
Son düzenleme:
sizin projeniz C30 ve kesit 40x 50 de düzelmektedir.
kiriş kesit alanı x beton karekteristik dayanımıdır. )40x50)x 300
 