Projemde 2 adet kirişte nmax hatası alıyorum. Boyutlarını değiştirmeme rağmen hatadan kurtulamadım. Ayrıca bir kolonda da yetersiz donatı problemim var. Yardımcı olur musunuz ?
Bodrum katlı yapılarda Analiz yöntemi olarak "iki yükleme durumlu hesap yöntemi" seçilmesi uygun olur.
Bu şekilde analiz yapıldığında kirişlerde nmaks hatası oluşmamaktadır.
Bu hata aslında bu kirişlerin eksenel kuvvet sınırı aşmalarından ötürü kolondaki şartlar gibi detaylandırılması gerektiğini işaret ediyor. Yani mesela 12 lik donatı kullanamazsınız, 25fi den büyük boyuna donatı aralığı yapamazsınız, 30 cm den küçük ebat yapamazsınız vs. Bu konu ile ilgili bilgi bankasında detaylı açıklamalar var.
İde 11 de bununla ilgili kiriş seçeneklerine ayar ekleyerek bir çözüm getirdiler ancak eski versiyon kullanıyorsanız bu hatayı alsanız bile göz ardı edip gerekli şartları sağlayarak projenizi tamamlayabilirsiniz.