İyi günler . Elimizde böyle bir proje var. Yapı denetim sistemde kolon mevcut olduğundan dolayı taşıyıcı sistemi A13 seçemezsin diyor. Başka bir çözümü var mıdır? Ya da A13 seçmemiz yanlış mıdır?
 

Ekli dosyalar

1730380809039.png

TBDY 2018 uyarınca mantar döşemeli sistemlerde deprem etkilerinin tamamını perdelere taşıtacak şekilde tasarım yapıyoruz.
Bu amaçla kolonların mafsallı alındığı ayrı bir analiz yapıyoruz. (Depremde en kötü senaryoda tüm kolonlar taşıma gücünü kaybetse bile yapıyı perdeler taşısın mantığı ile)
Yani sistemde kolon olsa da olmasa da A13'e girer tanım olarak.
Ancak projenize biraz daha perde takviyesi yaparsanız daha iyi olur. Kolonları sadece yardımcı eleman olarak düşünün.
 