Kısa Başlık Güçlendirme Perdesi Kullandığım Taşıyıcı Tipi Sorusu

Merhaba,

Ekte çalıştığım projede hem x hem y de kısa başlık güçlendirme perdeleri kullandım. İkisi için de ön analiz için A11 tipi seçtim. Yalnız x'te A11 seçemeceğimi belirtti program. Ekran görüntüsü "Hata" ve projeyi "Proje" olarak rica etsem bakar mısınız?
 

Ekli dosyalar

  • Hata.png
    Hata.png
    10.2 KB · Görüntüleme: 27
  • Proje.cde
    1,000.5 KB · Görüntüleme: 15
Merhaba,

Ekte çalıştığım projede hem x hem y de kısa başlık güçlendirme perdeleri kullandım. İkisi için de ön analiz için A11 tipi seçtim. Yalnız x'te A11 seçemeceğimi belirtti program. Ekran görüntüsü "Hata" ve projeyi "Proje" olarak rica etsem bakar mısınız?
Merhaba. Ben de anlamadım. Güçlendirme perdelerini kısa başlık yapınca sistem perde çerçeveli algılamaması lazım. Çünkü bu şekilde modellenen bence yönetmelikteki perde boyut koşulunu sağlamıyor. Bu konuda bilgili arkadaşlar veya program yetkilileri daha iyi cevap verir.

İlave olarak modelimizde y doğrultusunda A15 seçince hata veriyor. Sistemde y doğrultusunda perde yok diyor. Y doğrultusunda A11 seçince 4/5 R durumu tıklanması gerekiyor. Onu seçip tekrar analiz edince. 4/5 R durumunu tıklanmasını kaldırın. Anlamadım.
 
Merhaba. Ben de anlamadım. Güçlendirme perdelerini kısa başlık yapınca sistem perde çerçeveli algılamaması lazım. Çünkü bu şekilde modellenen bence yönetmelikteki perde boyut koşulunu sağlamıyor. Bu konuda bilgili arkadaşlar veya program yetkilileri daha iyi cevap verir.

İlave olarak modelimizde y doğrultusunda A15 seçince hata veriyor. Sistemde y doğrultusunda perde yok diyor. Y doğrultusunda A11 seçince 4/5 R durumu tıklanması gerekiyor. Onu seçip tekrar analiz edince. 4/5 R durumunu tıklanmasını kaldırın. Anlamadım.
Ben de anlamadım. Umarım bilen biri cevap verir. Cevabınız için teşekkür ederim.
 
Öncelikle Kısa başlık perdeleri grup perdelerin uç kısımlarının dayanımının arttırılması için kullanılır. Tek başına bir kısa başlık perdesi, perde olma özelliğini taşımıyor.

Kolonların yanlarına çok kısa (1/6 perde boyut oranını sağlamayan) perdeler koyarak yapı güçlendirmesinin uygun bir yaklaşım olmaz
Binaların güçlendirmesinde perde ile güçlendirmede “Çerçeve Düzlemi İçinde Betonarme Perde Eklenmesi” şekilde yapılması uygun olur

1/6 Perde boyut oranını sağlamayan perdeler ile modelleme yapıldığında yapıyı perdeli olarak nitelendirmemek gerekiyor.

Performans analizinde ise taşıyıcı sistem tipi R katsayısı önemli olmadığı için yaptığınız seçim (A11/A15 gibi) analiz sonuçlarını etkilemeyecektir.
 
Öncelikle Kısa başlık perdeleri grup perdelerin uç kısımlarının dayanımının arttırılması için kullanılır. Tek başına bir kısa başlık perdesi, perde olma özelliğini taşımıyor.

Kolonların yanlarına çok kısa (1/6 perde boyut oranını sağlamayan) perdeler koyarak yapı güçlendirmesinin uygun bir yaklaşım olmaz
Binaların güçlendirmesinde perde ile güçlendirmede “Çerçeve Düzlemi İçinde Betonarme Perde Eklenmesi” şekilde yapılması uygun olur

1/6 Perde boyut oranını sağlamayan perdeler ile modelleme yapıldığında yapıyı perdeli olarak nitelendirmemek gerekiyor.

Performans analizinde ise taşıyıcı sistem tipi R katsayısı önemli olmadığı için yaptığınız seçim (A11/A15 gibi) analiz sonuçlarını etkilemeyecektir.
Merhaba Yasin Bey. Cevabınız için teşekkür ederim.
 