Merhabalar, Subasman üstü duvar örülecektir. S5, S8 ve S10 kısa kolon etkisinde kalır mı
 

Ekli dosyalar

  • kısa kolon.cde
    6.7 MB · Görüntüleme: 7
Full Perdeli yapınca bazı kolonların boyuna donatı ve etriyeleri bir anda artıyor bu neden kaynaklıdır hocam?
s5, s8 ve s10 Kısa kolon oluşturur mu sizce hangi çözüm güvenlidir?
 
Son düzenleme:
Full Perdeli yapınca bazı kolonların boyuna donatı ve etriyeleri bir anda artıyor bu neden kaynaklıdır hocam?
s5, s8 ve s10 Kısa kolon oluşturur mu sizce hangi çözüm güvenlidir?
önerilerim;
--full perdeli yaparsanız bodrum kat tikini işaretleyip 4.8.5.1 seçerek hesap yaptırmalısınız,
--s5 ve s8 kolonları kısa kolon oluşturmaz, (yanında perde var)
--işaretlediğim s10 kolonu kısa kolon oluşturuyor, (program hesap yapıyor ama yeni yönetmelik oluşturmayın diyor.)
--ben şimdiye kadar yaptığım ve kontrol ettiğim projelerde kısa kolon oluşmaması için yeşil ile işaretlediğim yere perde koyuyorum/koyduruyorum. (bir boşluk, bir perde oluşturuyorum)