projemde sığınak için yapılacak kısmi bodrum var. Bu kısmi bodrumun temelini radye temel üst seviyedeki temelide sürekli temel yapmak istiyorum. kısmi 2. bodrum katı rijit bodrum kat tanımladım. yüklediğim resimde sistem gözükmekte. kademe -1.83 kotunda.
-1.83 kotunda 3 çeşit sürekli temel tanımlama aklımdan geçiyor.
1. tip te gerilmeler çok yüksek çıkyor. 2. bodruma inen S16 kolonunun gerilmesini -4.48 deki radye ve -1.83 deki sürekli temel paylaşmayıp ikisi de kolonun tam yüküyle hesaplanıyor galiba?
2. tipte yarım bir sürekli temel daha tanımladım. S13 e daha sonra çizimde birleştirilmek üzere. BU temeli tanımlamamdaki amaç S5 e bağlanan sürekli temellerin gerilmesini rahatlatmak.
3. tip (bunu yapmamak gerekiyor bence) sürekli temelleri kademeden ayırmak.
İdestatiğin algoritmasında hangisiyle çözüm daha uygun? Bu tür sistemde önerileriniz neler?
-1.83 kotunda 3 çeşit sürekli temel tanımlama aklımdan geçiyor.
1. tip te gerilmeler çok yüksek çıkyor. 2. bodruma inen S16 kolonunun gerilmesini -4.48 deki radye ve -1.83 deki sürekli temel paylaşmayıp ikisi de kolonun tam yüküyle hesaplanıyor galiba?
2. tipte yarım bir sürekli temel daha tanımladım. S13 e daha sonra çizimde birleştirilmek üzere. BU temeli tanımlamamdaki amaç S5 e bağlanan sürekli temellerin gerilmesini rahatlatmak.
3. tip (bunu yapmamak gerekiyor bence) sürekli temelleri kademeden ayırmak.
İdestatiğin algoritmasında hangisiyle çözüm daha uygun? Bu tür sistemde önerileriniz neler?